如下图所示,需要安装两种摄像机: 一、高清-旋转-变焦摄像机 二、高清-固定-变焦摄像机 第一种 高清-旋转-变焦摄像机安装接线时是否需要安装3根线:电源线+SYV-75-5同轴电缆+RVVP 2*1.5控制电缆? 第二种 高清-固定-变焦摄像机安装接线时是否需要安装2根线:电源线+SYV-75-5同轴电缆? 我的想法是否正确,请高手指点。
如下图所示,需要安装两种摄像机:
一、高清-旋转-变焦摄像机
二、高清-固定-变焦摄像机
第一种 高清-旋转-变焦摄像机安装接线时是否需要安装3根线:电源线+SYV-75-5同轴电缆+RVVP 2*1.5控制电缆?
第二种 高清-固定-变焦摄像机安装接线时是否需要安装2根线:电源线+SYV-75-5同轴电缆?
我的想法是否正确,请高手指点。
2楼
高清分模拟高清和数字高清两种
模拟高清你的说法是对的
数字高清要简单一点,两种摄像机都只要一根网线+一根供电电源线就可以了
如果摄像机支持POE供电的话,使用POE供电,一个摄像机就只要放一根网线就可以了
回复
3楼
硬盘录像机那里来的那么多RS485接口?是否用RS-485集线器?
回复
4楼
真的RS485接口只有4个,R+,R-;T+,T-;RS485集线器可以用也可以不用,一般把线并起来就可以了
回复
5楼
本帖最后由 1513335656 于 2015-12-7 18:41 编辑 haohaofeng 发表于 2015-12-7 15:13 高清分模拟高清和数字高清两种模拟高清你的说法是对的数字高清要简单一点,两种摄像机都只要一根网线+一 …谢谢的指点,还有如下疑问:图一:摄像头电源统一供电图二,摄像头电源单独供电不知实际施工过程中该选用哪种方式? 图片无法在此上传,请见楼下。图一5409639图二5409639
回复
6楼
;P看你水平高低,稳妥就用220V串,水平高用10路集中直流电源适配器,范围50米以内
回复
7楼
本帖最后由 cnhanhan 于 2016-2-13 19:32 编辑
这两种都是电源线、控制线、视频线。如果网络版就是电源线和网线。
控制线为RS485信号,可以以每个设备像灯泡一样串起来接,但要注意总长度不超过600米,主干线分支不要过5米,线径为0.75的最好。可以不用屏蔽线。
回复
8楼
学 习 了 !
回复
9楼
新人学习一下
回复