本帖最后由 iampeanuts 于 2015-12-7 09:43 编辑 GGD的低压出线柜,配置了2只隔离刀,后带8只塑壳断路器。隔离开关只是检修时提供个明显断电,那么在经济考虑下,能否去掉隔离开关,只用塑壳开关呢?设计人员答复说其中每台隔离刀备用1台ABB塑壳断路器,有这种说法吗?依据规范是什么?印象中没听说这样的。求答疑!!!
本帖最后由 iampeanuts 于 2015-12-7 09:43 编辑
GGD的低压出线柜,配置了2只隔离刀,后带8只塑壳断路器。隔离开关只是检修时提供个明显断电,那么在经济考虑下,能否去掉隔离开关,只用塑壳开关呢?设计人员答复说其中每台隔离刀备用1台ABB塑壳断路器,有这种说法吗?依据规范是什么?印象中没听说这样的。求答疑!!!
2楼
既然都知道隔离刀闸是检修时提供明显的断开点,保障安全的,为什么要去掉呢?以安全为主,以人为本,不只是口号,要落实到行动上!
回复
3楼
鸭江绿水 发表于 2015-12-7 08:53 既然都知道隔离刀闸是检修时提供明显的断开点,保障安全的,为什么要去掉呢?以安全为主,以人为本,不只是 …是要安全第一,其实我这个问题主要是想问后面一部分,一个刀开关需要下面的一只塑壳备用吗?
回复
4楼
iampeanuts 发表于 2015-12-7 09:06 是要安全第一,其实我这个问题主要是想问后面一部分,一个刀开关需要下面的一只塑壳备用吗?这个规范偶也没看到。那的看符合的重要性了。如果换开关得停电影响大,那么有一个备用的是必须的。如果随时停电,有没有备用的都可以。偶的变电所是没有这么做的。
回复
5楼
1:隔离开关是保证检修安全用的,不应该去掉。
2:每个隔离开关备用一个塑壳断路器是啥意思呢?是指每个隔离开关配一个备用的断路器吗?
回复