急求助~火灾自动报警系统
zishenzhuli
2015年12月05日 09:52:05
只看楼主

如图所示: 户内设置感烟探测器,本项目是内蒙古呼和浩特市项目。是否可以取消户内感烟探测器,如果取消,是按什么规定?

如图所示:
户内设置感烟探测器,本项目是内蒙古呼和浩特市项目。是否可以取消户内感烟探测器,如果取消,是按什么规定?

QQ截图20151205094846.png


QQ截图20151205094855.png

免费打赏
小鱼儿哥哥
2015年12月05日 11:17:17
2楼
根据相关规定,不可以取消
回复
ljphb
2015年12月09日 09:10:53
3楼
不用设,高层只在公共部位设就行了。
回复
暖风123
2015年12月10日 19:19:10
4楼
高层建筑在公共区域设置探测器及手报、声光报警器就可以了!
回复
general2014
2016年02月19日 14:12:19
5楼
高层建筑在公共区域设置探测器及手报、声光报警器就可以了!
回复
董建杰或济公
2016年02月23日 09:14:43
6楼
除了超高层,其他的住宅,都没有强制性的要求户内要设烟感吧?
回复
话话
2016年07月05日 16:03:05
7楼
高层建筑在公共区域设置探测器及手报、声光报警器就可以了!
回复
co1468198304434
2016年07月11日 09:35:32
8楼
不是超高层没有必要做
回复
希望在前方
2016年07月15日 07:07:25
9楼
路过。。。
回复
za454551558
2016年07月20日 16:59:04
10楼
除了超高层,别的只要在公共区域设置就可以了
回复