大神指教室外消火栓管道,是否有规范规定不能用镀锌钢管?
qq_1449040505129
2015年12月04日 11:44:17
只看楼主

有说室外消火栓管道只能用球墨铸铁管,但是我想高区、中区的室外埋地消火栓管道可以用热镀锌钢管并做防腐处理,那么室外消火栓管道应该也可以用热镀锌钢管吧? 是否有规范或者明文规定,室外消火栓管道必须用球墨铸铁管吗?



有说室外消火栓管道只能用球墨铸铁管,但是我想高区、中区的室外埋地消火栓管道可以用热镀锌钢管并做防腐处理,那么室外消火栓管道应该也可以用热镀锌钢管吧?



是否有规范或者明文规定,室外消火栓管道必须用球墨铸铁管吗?


免费打赏
胖阿蒙
2015年12月04日 13:28:48
2楼
首先镀锌层是为了防锈,而并非防腐,那么如果做成埋地管道,仍然需要做好防腐工作。
其次室外消防管道并没有必须做成球墨铸铁管的说法,采用焊接钢管或者其他管道也是可以的,需要做好防腐工作罢了。
回复
co1448068656327
2015年12月04日 20:31:26
3楼
我们一直都是用热镀锌钢管,做好防腐应该是没有问题的,看设计,如果设计有特别要求另说。
回复
青花之诺927
2015年12月08日 09:44:05
4楼
胖阿蒙 发表于 2015-12-4 13:28 首先镀锌层是为了防锈,而并非防腐,那么如果做成埋地管道,仍然需要做好防腐工作。其次室外消防管道并没 …受教了 !!谢谢
回复
yx123698
2015年12月14日 17:16:37
5楼
没有强制要求,上个项目用的PE钢丝骨架管
回复
lichangan1000
2015年12月14日 17:44:57
6楼
主要障碍在连接方式。若是丝扣连接没问题。法兰和沟槽直接埋地就不合理。