本帖最后由 geo5ruanjian 于 2015-12-4 11:11 编辑   论坛有用户留言称设计中发现“理正加筋土式挡土墙软件”中关于筋材抗拉强度验算存在BUG,本着刨根问底的精神,笔者打开理正加筋土式挡土墙模块默认例题进行查看。   基本参数就不赘述了,大家可以打开默认例题自行查看。      如上图,当筋带容许拉应力为50MPa时,内部稳定性验算计算结果为:

本帖最后由 geo5ruanjian 于 2015-12-4 11:11 编辑

  论坛有用户留言称设计中发现“理正加筋土式挡土墙软件”中关于筋材抗拉强度验算存在BUG,本着刨根问底的精神,笔者打开理正加筋土式挡土墙模块默认例题进行查看。

  基本参数就不赘述了,大家可以打开默认例题自行查看。

1.png   

  如上图,当筋带容许拉应力为50MPa时,内部稳定性验算计算结果为:

2.png

  当笔者将筋带容许拉应力改为30MPa时,计算结果为:

3.png

  注意上面红色方框部分,抗拉安全系数最小为0.666,安全系数那么小,肯定是有问题的,而且理正软件的确并未报错,验证了该用户的反馈信息。这里友情提示广大同仁,在用理正进行加筋式挡土墙设计时这里要仔细检查核对。

  作为对比,笔者选用GEO5加筋式挡土墙设计模块进行建模分析,结果显示报错,并给出了利用率百分比,如下图:

4.png

  以上反应的是工程设计中的常见问题,笔者认为,“一颗红心,两手准备”,大家在设计验算时,要仔细检查计算结果,并选择不同设计软件对结果进行比较分析,避免盲目依赖某一款软件,造成不必要的失误,确保设计的安全性。