上级检查。要求10KV高压室挂一次系统图。请问将设计图纸的一次系统图复印贴上是否就可以了?有没有什么具体的要求?

上级检查。要求10KV高压室挂一次系统图。请问将设计图纸的一次系统图复印贴上是否就可以了?有没有什么具体的要求?
免费打赏
csijs
2015年12月04日 07:28:44
2楼
应该是模拟图吧
回复
lyf830619
2015年12月04日 08:53:49
3楼
应该是配电柜液晶屏显示一次接线,或者打印一次接线贴于柜体之上
回复
scm888
2015年12月04日 09:04:56
4楼
回复
dulisanjiaomao
2015年12月04日 09:55:02
5楼
这个涉及到安健环问题,百度“广东电网公司配网安健环设施标准”里面有详细介绍,包括其他标识牌啊、设备双编啊等等。
回复
fangwu1974
2015年12月04日 22:10:41
6楼
scm888 发表于 2015-12-4 09:04 看不到图片请重发,学习学习
回复
lingxuct
2015年12月05日 12:03:11
7楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-12-5 12:07 编辑

我国实行电气管理“三三二五”制,其中,变电所内要有三图:一次系统图、二次接线(控制)图、电缆走向图(和线路走向图),为了操作时“防止误入间隔”和操作过程正确,应在配电室墙上(明显处)挂一次系统图(模拟牌)。

没有做模拟牌(也不经常频繁操作的),可以用打印方式贴上一次系统图,但要求正常站在图前能看清楚图上任一图形和文字(图不能太小),主要是防止误入间隔和操作错误。

高压需要一次系统图,低压(380V)也需要一次系统图。并且,要求系统图上元件符号和文字与实物完全一致!
回复
天下唯吾曹孟德
2015年12月05日 15:36:37
8楼
检查下柜子的元器件啊,我有见过不根据设计图做出的柜子
回复