前面经过黑膜,沼气池后水质: COD:1600,氨氮:1100。设计水量:480 工艺: 调节池——SBR_——中间水池——混凝沉淀池——脱色池——植物塘——外排现在在调试过程中,SBR池内在曝气时产生大量的泡沫,污泥投加量达到SV为30%,仍基本没有任何处理效果。六组SBR池,每池每天进入10方水量,出水仍浑浊不清。请问有什么好的办法吗?
前面经过黑膜,沼气池后水质:
COD:1600,氨氮:1100。
设计水量:480
工艺:
调节池——SBR_——中间水池——混凝沉淀池——脱色池——植物塘——外排
现在在调试过程中,SBR池内在曝气时产生大量的泡沫,污泥投加量达到SV为30%,仍基本没有
任何处理效果。六组SBR池,每池每天进入10方水量,出水仍浑浊不清。
请问有什么好的办法吗?
2楼
污泥投加量达到SV为30%?投加多久了?
回复
3楼
养殖废水先进黑膜,黑膜出水很难处理,黑膜把大部分可生化COD消耗掉,导致后面碳氮比严重失衡
回复
4楼
希望有经验的来解开迷途
回复
5楼
你这工艺搞大了,这么多水,营养比失调严重,无法达标。需要调整工艺,可以私聊qq:1881087
回复
6楼
调节池前面的工艺需要详细描述下
回复
7楼
黑膜是啥东西?
回复
8楼
可以私聊,794546048扣扣
回复
9楼
徐哲伟 发表于 2015-12-4 08:32 污泥投加量达到SV为30%?投加多久了?一次性加到30%,运行了一个月,仍没有效果!
回复
10楼
牛刀 发表于 2015-12-5 19:31 调节池前面的工艺需要详细描述下前面就是黑膜和沼气池!!!
回复
11楼
原水氨氮太高,混凝池可以考虑磷酸铵镁沉淀,降低氨氮,测一下进生化之前的水质营养比
回复