如图,图中应该没有什么问题吧,可是为什么接好通电,当门卡接点断开后,到延时时间,KM有时不能断开,有时会超过设定时间的两三陪才断开,有时KM的触头会跳动几次才断开,KT、KM单独测试都无故障,换了另外的KT、KM也一样!求有经验的答疑,或电路需要怎么改动,谢谢!!
如图,图中应该没有什么问题吧,可是为什么接好通电,当门卡接点断开后,到延时时间,KM有时不能断开,有时会超过设定时间的两三陪才断开,有时KM的触头会跳动几次才断开,KT、KM单独测试都无故障,换了另外的KT、KM也一样!求有经验的答疑,或电路需要怎么改动,谢谢!!
2楼
1、电路应该没问题(除符号使用错误外)。
2、你的门卡微动开关断开是否可靠?检查方法是门卡拿开后,观察时间继电器的动作是否与设置一致,你使用的是否是断电延时时间继电器?
3、如果认真点,你绘图使用的符号都是通电延时时间继电器符号,如果你实际使用的也是通电延时时间继电器,那么你所说的都是废话。
回复
3楼
楼主画的KT节点是通电延时闭合的吧???!!!
回复
4楼
图有错,KT的延时触点应当采用
延时动断触点(”伞“应朝上翻;P)。
如果KT触点没用错,那就是门卡动合触点存在”鸟啄“问题。
回复
5楼
图中时间继电器的触点方式属于延时闭合,图有问题。如果按图中接线,一旦门卡断开,KM与KT都会瞬时断开其触点,不会延时的。
回复
6楼
11111111111122222222222222
回复
7楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-12-4 16:22 编辑
KM接触器是小规格的吧,铁芯吸合后的维持电流很小,KT延时断开触点两侧的线路是电缆,且比较长?
KT延时断开触点两边的线间感应电较严重,两线之间的感应电流和漏电电流能维持接触器线圈不能跳开?!
“
求有经验的答疑,或电路需要怎么改动”?
KT延时断开触点两边同一根电缆内部还有没有备用芯线?
把KT触点电源侧的一根芯线与接触器线圈的一根芯线,用备用芯线隔开,把备用芯线接地。
如下图:
回复
8楼
时间继电器控制中间继电器,再有中间继电器控制接触器,试试看