本帖最后由 呼噜401 于 2015-12-3 13:14 编辑 如图所示,两台121/6.3的发电机升压变压器,出线侧110kV为单母线,变压器高压侧可以为隔离开关么。供电局审批会通过么?

本帖最后由 呼噜401 于 2015-12-3 13:14 编辑

如图所示,两台121/6.3的发电机升压变压器,出线侧110kV为单母线,变压器高压侧可以为隔离开关么。供电局审批会通过么?
免费打赏
呼噜401
2015年12月02日 11:21:41
2楼
期待大家的回答 啊~~
回复
huaxin518-gyb
2015年12月02日 11:26:54
3楼
个人意见,只有隔离没有保护的断开点无法保护上级配电系统。这个方案在现场存在安全隐患。
回复
electricity
2015年12月02日 14:44:59
4楼
可以,省钱的方法,小机组。小机组什么都有可能,呵呵。
回复
呼噜401
2015年12月02日 15:42:11
5楼
这个项目的情况是之前没有2#变压器,之前的设计是按内桥设计的,现在到了二期突然改成单母线了。
一般的单母线接线每个进出线回路都是需要设置断路器的,如果只是设置隔离开关的话,保护的整定如果设置呢?变压器高压侧到高压进线断路器这段的保护就没有了。
这种做法是否违反国标呢?
回复
lingxuct
2015年12月02日 16:24:39
6楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-12-2 16:28 编辑

通常6KV开始都需要有继电保护了,110KV更不用说,必须有保护,就是继电保护,且断路器上下都得装有隔离刀闸,更有甚者(浙江的国网要求)需要双套继电保护,就是有同样的二套继电保护,二套直流电源,二套综保,不同组的CT二次接到二套综保内,保护出口到断路器的二个跳闸线圈!
回复
呼噜401
2015年12月02日 17:03:44
7楼
谢谢版主的回答,我的意思是DS11和DS41这两个隔离开关,在单母线接线的情况下现在是否必须更换为断路器+隔离开关的形式。如果不更换是否符合国标的要求。
回复
electricity
2015年12月02日 17:16:37
8楼
当然断路器好了,否则主变差动保护不好搞啊。
回复
electricity
2015年12月02日 17:18:01
9楼
ccc___ 发表于 2015-12-2 16:24 通常6KV开始都需要有继电保护了,110KV更不用说,必须有保护,就是继电保护,且断路器上下都得装有隔离刀闸 …110不会双套吧?220肯定是
回复
呼噜401
2015年12月02日 17:31:25
10楼
electricity 发表于 2015-12-2 17:16 当然断路器好了,否则主变差动保护不好搞啊。是啊 ,我也觉的保护没法整定啊~
回复
electricity
2015年12月02日 20:11:54
11楼
呼噜401 发表于 2015-12-2 17:31 是啊 ,我也觉的保护没法整定啊~这是小自备电厂?干嘛那么抠门,加断路器吧。