1、弱电竖井的供电要根据弱电负荷的等级来供电,1级负荷中的特别重要负荷基本就是09DX009所说的B级机房。B级机房对应的弱电间电源应双电源供电并设置UPS.例如大型博物馆的安防系统。2、弱电系统为一、二级负荷对应的弱电间电源应双电源供电不设UPS。3、弱电系统为三级负荷对应的弱电间电源应单电源供电不设UPS。
