关于漏电火灾探测器的问题
小小小的小
2015年12月01日 09:51:19
只看楼主

请问各位大侠一下,漏电火灾探测器一般是装在总配电箱还是分配电箱还是末端配电箱,最好能解释一下

请问各位大侠一下,漏电火灾探测器一般是装在总配电箱还是分配电箱还是末端配电箱,最好能解释一下
免费打赏
syg1986
2015年12月03日 14:16:51
2楼
漏电火灾报警原则上应该是装在总箱上,原因如下:
如果装在末端配电箱,每个箱子有漏电,但没有达到报警值,系统就会显示正常。大量的末端箱子的漏电电流,汇总到总箱处,极有可能超过报警值。所以漏电火灾报警起不到监测的作用。
回复
小小小的小
2015年12月04日 15:44:29
3楼
syg1986 发表于 2015-12-3 14:16 漏电火灾报警原则上应该是装在总箱上,原因如下:如果装在末端配电箱,每个箱子有漏电,但没有达到报警值 …漏电火灾报警器的剩余电流可以设置,一般20mA就能探测到
回复
鸿太
2015年12月17日 15:04:12
4楼
9.1.3 电气火灾监控系统应根据建筑物的性质及电气火灾危险性设置,并应根据电气线路敷设和用电设备的具体情况,确定电气火灾监控探测器的形式与安装位置。9.2.1 剩余电流式电气火灾监控探测器应以设置在低压配电系统首端为基本原则,宜设置在第一级配电柜(箱)的出线端。在供电线路泄漏电流大于500mA时,宜在其下一级配电柜(箱)设置。
9.2.2 剩余电流式电气火灾监控探测器不宜设置在IT系统的配电线路和消防配电线路中。
回复
鸿太
2015年12月17日 15:04:51
5楼
《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013
回复
鸿太
2015年12月17日 15:18:35
6楼
《民用建筑电气设计规范》(JGJ 16-2008)
13. 12.5 剩余电流检测点宜设置在楼层配电箱(配电系统第二级开关)进线处,当回路容量较小线路较短时,宜设在变电所低压柜的出线端。
回复
鸿太
2015年12月17日 16:00:39
7楼
《全国民用建筑工程设计技术措施》 (2009年版)《电气》
11. 1.2 本措施与现行有关国家标准、规范有矛盾处,应以相应标准、规范为准。
11.12.1 系统应简单、可靠、有效、实用、安全、经济、灵敏,不影响供配电系统的供电安全。
11.12.2 应根据建筑物的性质、发生电气火灾危险性、保护对象等级设置电气火灾监控系统。
11.12.3 电气火灾监测报警系统的设置,宜满足如下要求:
1 剩余电流式电气火灾监控探测器的设置应以低压配电系统末端探测为基本原则;
2 在供电末端负载和漏电流很小,且其上一级的负载条件和正常泄漏电流仍符合设置剩余电流式电气火灾探测器时,可以在其上一级供电处设置;
3 剩余电流式电气火灾监控探测器应安装在TN-C—S系统或局部TT系统的场所;
4 剩余电流式电气火灾监控探测器应用于报警,不宜自动切断保护对象的供电电源。
11.12.4 剩余电流动作报警值宜在0.3-0.5A范围内选择确定,当需要切断故障线路时宜有0. 15~0.5s的延时。
回复
小小小的小
2016年01月02日 09:45:45
8楼
谢谢提供的好资料
回复
ruanchuan
2016年01月04日 15:43:28
9楼

漏电火灾报警原则上应该是装在总箱上,原因如下:
如果装在末端配电箱,每个箱子有漏电,但没有达到报警值,系统就会显示正常。大量的末端箱子的漏电电流,汇总到总箱处,极有可能超过报警值。所以漏电火灾报警起不到监测的作用。
回复
jst20100705
2016年01月04日 17:47:34
10楼

谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开