三跑楼梯结构建模荷载是否需加大?
补补二
补补二 Lv.7
2015年11月30日 09:51:22
只看楼主

本帖最后由 补补二 于 2015-11-30 09:54 编辑 三跑楼梯结构建模荷载是否需加大?对于层高比较高的时候建筑往往会布置三跑或者四跑楼梯,一般我们结构建模的时候是把楼梯位置的板厚设为0,恒活荷载分别设为8.0和3.5。但是对于三跑或者四跑楼梯大家有没有注意,是否需将恒活荷载相应放大?我本人是认为是应该放大的,否则荷载偏小,导致楼梯位置相关构件配筋不足。

本帖最后由 补补二 于 2015-11-30 09:54 编辑

三跑楼梯结构建模荷载是否需加大?
对于层高比较高的时候建筑往往会布置三跑或者四跑楼梯,一般我们结构建模的时候是把楼梯位置的板厚设为0,恒活荷载分别设为8.0和3.5。
但是对于三跑或者四跑楼梯大家有没有注意,是否需将恒活荷载相应放大?我本人是认为是应该放大的,否则荷载偏小,导致楼梯位置相关构件配筋不足。
jszxwsw
2015年11月30日 11:07:09
2楼
你做的不对
回复
huang53kg
2015年11月30日 11:49:09
3楼
三跑,恒载12
回复
补补二
2015年11月30日 12:06:32
4楼
jszxwsw 发表于 2015-11-30 11:07 你做的不对我这边还有一种算法是 开大洞 把楼板的荷载全部倒算到梯柱相应位置 输入集中荷载!
回复
结构小崔
2015年11月30日 13:18:08
5楼
我会把横在输入大一些!
回复
xuwenbin2012
2015年11月30日 14:35:09
6楼
严格来说没必要放大,因为你楼梯虽然被分成好几段,但是你还有层间梁,柱子抵抗压力,影响不大,并不是框梁把所有的楼梯荷载都承受起来,你得明白这个,而且柱子本身是受压构件问题不大,主要是严格来说楼梯到不了那么大,休息平台根本就到不了7.5
回复

相关推荐