大家好! 感谢各位同行长期以来对【每日——问与答】的参与、关注、指导。在此真心谢谢了! 希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言,言无不尽。 由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。 【今日话题】你见过在60m以上的砌体结构吗?

大家好!
感谢各位同行长期以来对【每日——问与答】的参与、关注、指导。在此真心谢谢了!
希望你有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言,言无不尽。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。

【今日话题】你见过在60m以上的砌体结构吗?
免费打赏
曾晓峰
2015年11月27日 08:37:09
2楼
■2.6.5构件设计原则
从上屈服机制分析表明,要使结构在地震时不倒塌和不严重破坏,结构中杆件发生强度屈服的顺序应该符合下列要灰:
杆件先于节点、梁先于柱、弯先于剪、拉先于压。杆件截面产生塑性铰的过程,是受拉屈服在先,受压破坏在后。这样构件发生变形时均具有较好的延性,而不是混凝土先被压碎的脆性破坏。那么整幢建筑就具有效高耐震性能。当遭遇【等于】或【高于】设防烈度【1度】的地震时,建筑不会发生严重破坏;当遭遇【高于】设防烈度【1度】的地震时,建筑不至于倒塌
(这个要求是否太低了,历次给人类造成【巨大灾难】的地震烈度都高于震中设防烈度3~4度)
为使抗侧力构件的破坏机制符合上述准则,结构设计时,应遵循下述原则:强节弱杆、强柱弱梁(强竖弱平)、强剪弱弯、强压弱拉。
回复
加倍努力
2015年11月27日 08:51:00
3楼
感谢楼主!很好的资料。
回复
co1431243480504
2015年11月27日 09:11:07
4楼
非常感谢曾工的无私分享
回复
夜雨神
2015年11月27日 09:18:16
5楼
本帖最后由 夜雨神 于 2015-11-27 09:22 编辑

出差几天,继续向曾工学习。60m砌体结构没见过,按抗规的说法最高能做21m,但是指的一般情况下
回复
曾晓峰
2015年11月27日 09:27:20
6楼
夜雨神 发表于 2015-11-27 09:18 出差几天,继续向曾工学习。60m砌体结构没见过,按抗规的说法最高能做21m,但是指的一般情况下互相学习!:lol
回复
q450195
2015年11月27日 12:13:51
7楼
感谢楼主!很好的资料。
60m的砌体估计要去做超限审查吧
回复
曾晓峰
2015年11月27日 14:40:04
8楼
双虎 发表于 2015-11-27 12:13 感谢楼主!很好的资料。60m的砌体估计要去做超限审查吧 我也没见个高度≥60m的砌体结构。 不过,按照建在坡地上的建筑高度和层数的计算方法算,计算建筑高度,我见过:布达拉宫(115米高) 《砌规》第10砌体结构的抗震设计 表10.1.3配筋砌块砌体抗震墙房屋适用的最大高度(6度≤60m;非抗震无构造上限制高度) 现实工作中没见过,但如做为住宅或宿舍类建筑,他是一定是可行的,理由: 1)规范推荐的结构体系。安金 2)经济。相比钢筋砼 3)他充分利用了砌体的抗压和约束砌体的抗剪良好性能。
回复
light88
2015年12月03日 08:43:46
9楼
等国家经济发达了,以后做结构都是中震弹性:lol
回复
飞哥飞哥
2015年12月03日 08:47:38
10楼
感谢楼主!很好的资料。
回复
曾晓峰
2015年12月03日 09:32:25
11楼
飞哥飞哥 发表于 2015-12-3 08:47 感谢楼主!很好的资料。非常感谢你的参与
回复