【探讨时间】楼板渗水原因分析及控制措施
诺熙
诺熙 Lv.16
2015年11月26日 14:21:21
只看楼主

一、结构楼板渗水类型经过各项目现场勘查发现,各结构楼板渗水情况主要分为三类:第一类:楼板裂缝渗水第二类:线管布管方向及线盒位置渗水第三类:施工缝渗水二、楼板渗水原因分析(1)楼板裂缝情况:楼板及降板、阳台悬挑板大面积呈钢筋分布状或不规则状渗水。 沿负弯矩筋边缘,进深方向梁板交接处裂缝板的四角45度斜角处(2)楼板裂缝原因分析: ① 满堂架搭设不符合规范,模板支撑体系刚度不够及拆模过早,对混凝土造成扰动,形成裂缝。

一、结构楼板渗水类型


经过各项目现场勘查发现,各结构楼板渗水情况主要分为三类:

第一类:楼板裂缝渗水

第二类:线管布管方向及线盒位置渗水

第三类:施工缝渗水


二、楼板渗水原因分析


(1)楼板裂缝情况:


21.webp.jpg


楼板及降板、阳台悬挑板大面积呈钢筋分布状或不规则状渗水。


22.webp.jpg


沿负弯矩筋边缘,进深方向


23.webp.jpg


梁板交接处裂缝


24.webp.jpg


板的四角45度斜角处


(2)楼板裂缝原因分析:

① 满堂架搭设不符合规范,模板支撑体系刚度不够及拆模过早,对混凝土造成扰动,形成裂缝。

② 振捣不实、降板及阳台板漏振,养护不及时(或者工期紧,工人放线后未及时恢复PE薄膜)、脱水,导致混凝土密实性差,收缩大,毛细管通道增多、增大。

③ 由外荷载直接应力引起的裂缝和次应力引起的裂缝;主要表现为项目工期紧,前一天浇筑混凝土第二天就上人操作和材料集中堆放。

④ 马凳设置不合理,板筋踩塌,导致保护层过厚,在混凝土表面容易出现较大的收缩裂缝和温度裂缝。

⑤ 昆明昼夜温差大,养护不到位,时干时湿,造成混凝土在硬化过程中表面水分蒸发,体积缩小,同时混凝土内部释放大量水化热使表面具有一定的拉应力,当拉应力超过混凝土的抗裂能力就形成裂缝,此裂缝也首先产生在较薄弱的部位,即板角处。

⑥ 高效缓凝剂用量过大,在未凝固前石子下沉,产生伸缩裂缝,常发生在梁板交接处。


线管布管方向及线盒位置渗水原因分析

现浇楼板内暗敷 P V C强电、弱电、水管等各类线管较多,甚至有些部位三根交错叠放,两根管交错叠放为普遍,使局部截面削弱,抵抗混凝土变形能力、抗渗能力减小,终凝前没有进行二次抹压,在混凝土产生温差应力或干缩时,在线管位置引发裂缝。


25.webp.jpg


线管布管方向及线盒位置渗水

施工缝渗水原因分析:

施工缝留的位置不当,施工缝混凝土表面没有凿毛,残渣没有冲洗干净,新旧混凝土结合不牢。


26.webp.jpg


三、控制措施


1、施工前的技术和材料准备

① 加强模板、钢筋施工方案编制及交底,做到现场与方案统一;浇筑混凝土之前,对钢筋、模板验收,验收不合格不允许混凝土的浇筑。

② 严格控制原材料的质量,混凝土进场时应做好外观质量(和易性、流动性)检查及塌落度试验,试块取样等拍照取证。


2、加强施工过程控制

① 加强现场混凝土浇筑施工管理,强化操作平台铺设,防止施工操作人员直接踩踏负弯距钢筋。落实浇捣过程的钢筋看护,随时将位移、变形的钢筋复位,确保其位置准确,根据标高拉一米线或者50线,确保楼板厚度、钢筋保护层厚度符合要求。

② 强化混凝土振捣密实的管理,掌握混凝土初凝后、终凝前的二次抹压时间,以提高混凝土的抗拉强度,加强混凝土早期养护时间,保持混凝土表面的湿润,减少混凝土收缩量。

③ 泵送混凝土要求骨料粒径较小,塌落度大,一般为120mm-180mm,通常掺有缓凝剂,为满足混凝土强度要求又必须增大水泥用量和水灰比。因此在施工后极易形成较厚的浮浆,和加速水泥水化过程的热量大量放出,也使混凝土初凝和终凝时间相对比现场拌制混凝土时间推迟和延长,必须把握好初凝前二次振捣及二次抹压施工的最佳时间,避免引起混凝土离析和水泥水化热作用,诱发混凝土表面塑性裂缝和收缩裂缝产生。

④ 后浇带或施工缝处严格按设计、规范要求处理。


3、施工过后的成品养护


① 浇筑完的混凝土及时进行薄膜覆盖。保温应在混凝土初凝前进行,以保证水份不流失得太快,在上一层放线撕毁后,要及时进行洒水养护,保持板面湿润。

② 严格控制现浇楼面浇注后的上荷载时间,保证必要的施工间歇。在混凝土强度未达到1.2Mpa时不准上人施工,堆载不允许集中,应尽可能地均匀放置。

③ 拆模时间严格按照规范的要求执行,当设计没有具体要求时,应满足规范规定的最低拆模强度的要求。严格实施同条件试块拆模规定,禁止过早拆模。

④ 外加荷载:外脚手架的固定处或提升脚手架时,砼的强度必须达到设计要求方能施工。



21.webp.jpg


22.webp.jpg


23.webp.jpg


24.webp.jpg


25.webp.jpg


26.webp.jpg

免费打赏
青花之诺927
2015年11月28日 17:21:09
22楼
线盒还会漏啊:o
回复
qq_1444558404966
2015年11月28日 19:39:49
23楼
好资料,谢谢分享。
回复
cq734219105
2015年11月28日 20:24:31
24楼
有没有整改的措施和方法啊
回复
yiyeqcl
2015年11月28日 21:37:23
25楼
很好的分析。但是不知道涨模漏浆会不会形成空隙
回复
剑舞长锋
2015年11月29日 00:17:44
26楼
施工时应遵照施工规范和操作规程仔细施工,避免类似问题出现
回复
mingchan
2015年11月29日 07:55:49
27楼
好资料,谢谢分享。
回复
gdj0605
2015年11月29日 09:37:36
28楼
学习了,谢谢楼主分享,楼板渗水也是常见问题。
回复
linm16889
2015年11月29日 10:21:23
29楼
:victory:各方面都分析得到了
回复
xingye8860
2015年11月29日 11:53:18
30楼
很详细 感谢楼主!学习啦
回复
szg169
2015年11月29日 13:09:18
31楼
资料不错,学习了,感谢分享!!
回复

相关推荐

APP内打开