谐波处理问题
wang171468177
2015年11月26日 12:36:57
只看楼主

并联移相电容做无功补偿,电网谐波太大。想选有源滤波投资太高,想问一下有没有价廉的方法?

并联移相电容做无功补偿,电网谐波太大。想选有源滤波投资太高,想问一下有没有价廉的方法?
苯笨
2015年11月26日 14:29:29
2楼
最简单的办法就是串电抗.
这玩意老出事故.
如是设计,就设计好的(必须满足GB/T14549-93电能质量 公用电网谐波);
如是总承包,买满足设计要求的;
如是业主,就买贵的.

电气在项目总投资里面本来就不多.
个人认为,基础设计必须用好的;专家审查时,让专家去定.
设计少了,增加投资很困难;给专家个空间.
回复
fitman
2015年11月26日 16:08:26
3楼
最简单的办法是按规范配4.5~6%的电抗器,特殊的配12~13%。实际情况要跟据项目的谐波参数来定。
回复
wang171468177
2015年11月27日 17:04:01
4楼
嗯。谢谢了:handshake
回复
zhaojg1020
2015年11月29日 23:48:08
5楼
什么叫并联移相电容?
回复
电工刀
2015年11月30日 08:40:37
6楼
请问哪里有比较正确的答案,我也想整明白?电抗率只对单次谐波管用,还是都管用?比如,13%电抗率对3次管用,对5,7次管用吗?哪本书上有出处?谢谢答案.
回复
陈氏屾人
2015年11月30日 09:48:18
7楼
有那种滤波和补偿一体的柜子应该不贵 不是有源的
回复
苯笨
2015年11月30日 11:39:02
8楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-30 11:40 编辑 电工刀 发表于 2015-11-30 08:40 请问哪里有比较正确的答案,我也想整明白?电抗率只对单次谐波管用,还是都管用?比如,13%电抗率对3次管用,对5, …给您二篇好文章。其中有一篇虽然针对的是老规范,但很有代表性,是研究总结。54051535405153
回复
电工刀
2015年11月30日 14:42:21
9楼
谢谢楼上,已学习,很有用!
回复
wang171468177
2015年12月10日 20:23:33
10楼
zhaojg1020 发表于 2015-11-29 23:48 什么叫并联移相电容?也就是在电力系统中为了改善功率因数而并联接入的补偿电容器。
回复
谐波治理百分五
2017年06月23日 10:14:24
11楼
有源滤波器的滤波效果最好且稳定,现在价格降了很多,可以考虑加装。本人坐标上海,可以免费提供谐波测试,方案 电话18516288102:)
回复

相关推荐