求助:1m³的柜子,保温8CM,半小时降到零下40度
chenzenghui45
2015年11月24日 10:48:38
来自于制冷技术
只看楼主

一个保温厚度8CM容积1m³的柜子。要求在35度的环境下,半小时从30度降温到负30度,怎么配置制冷系统好。冷凝机组用风冷,是单级就可以了还是要复叠,要多大压缩机?蒸发器用冷风机要多少换热面积,空间小用蒸发器高度不超过250CM配什么风机好?化霜排水如何解决?希望大咖能帮忙建议下,谢谢!

一个保温厚度8CM容积1m³的柜子。要求在35度的环境下,半小时从30度降温到负30度,怎么配置制冷系统好。冷凝机组用风冷,是单级就可以了还是要复叠,要多大压缩机?蒸发器用冷风机要多少换热面积,空间小用蒸发器高度不超过250CM配什么风机好?化霜排水如何解决?希望大咖能帮忙建议下,谢谢!
斗战圣佛
2015年11月24日 11:21:27
2楼
什么东东,这么苛刻,半小时降温60K?
回复
游荡四方
2015年11月24日 14:15:14
3楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-11-24 14:38 编辑

1立方就是1000升啊,
负40度,,如此苛刻的条件,
采用R404A系统吧

参考一下可行性:
DJ型冷风机,750w左右, 3p的R404A压机
回复
chenzenghui45
2015年11月24日 15:35:45
4楼
游荡四方 发表于 2015-11-24 14:15 1立方就是1000升啊,负40度,,如此苛刻的条件,采用R404A系统吧是单级的3三匹压缩机吗?,750W冷风机谁家的比较好?
回复
游荡四方
2015年11月24日 17:06:03
5楼
是单级R404a压机,单相三相都有,
高温下,蒸发温度可达到-40度,

冷风机你自己去找一下,翅片间距9mm,名义制冷量800-1000w左右即可。
回复
ephone
2015年11月28日 18:55:52
6楼
游荡四方 发表于 2015-11-24 14:15 1立方就是1000升啊,负40度,,如此苛刻的条件,采用R404A系统吧750W冷风机?太小了吧?
回复
游荡四方
2015年11月28日 19:45:08
7楼
本帖最后由 游荡四方 于 2015-11-28 20:34 编辑 ephone 发表于 2015-11-28 18:55 750W冷风机?太小了吧?蒸发器内外温差达到14k时,制冷能力可以增加2倍
回复
ephone
2015年12月02日 23:20:47
8楼
游荡四方 发表于 2015-11-28 19:45 蒸发器内外温差达到14k时,制冷能力可以增加2倍要求降温到-30度,本来蒸发温度就快到-40度了,你为选用较小换热面积面积的冷风机人为增加传热温差,你要温差达到14K,实在不明白你是如何考量的?
回复
ephone
2015年12月02日 23:23:12
9楼
ephone 发表于 2015-12-2 23:20 要求降温到-30度,本来蒸发温度就快到-40度了,你为选用较小换热面积面积的冷风机人为增加传热温差,你要 …“蒸发器内外温差达到14k时,制冷能力可以增加2倍”?不明白这个是如何计算出来的?:o
回复
游荡四方
2015年12月03日 09:45:22
10楼
这张图是温差与制冷能力的对应关系,
温差越大,换热面积越小,
温差越小,换热面积越大,

不知能否理解

温差 制冷能力.jpg
回复
林刚
2015年12月03日 15:52:22
11楼
柜子里面放的是什么东西
回复

相关推荐