换热站设计时有三个地方要设置热量表;1换热站一次能源侧,2.楼栋入口处,3.热用户入口处。现在1处设置热量表有几点疑问换热站内一次能源侧热量表一般用什么热量表?设置在供水管上还是回水管上?要不要设置旁通?请高手指教。
换热站设计时有三个地方要设置热量表;
1换热站一次能源侧,
2.楼栋入口处,
3.热用户入口处。
现在1处设置热量表有几点疑问
换热站内一次能源侧热量表一般用什么热量表?设置在供水管上还是回水管上?要不要设置旁通?
请高手指教。
2楼
《供热计量技术规程》JGJ173-2009 3.0.6 2热量表的流量传感器的安装位置应符合仪表安装要求,且宜安装在回水管上。
问题是不能解决用户偷水带来的热量损失。
回复
3楼
可以用电磁式也可以用超声波,只要仪表的耐温满足要求即可。
回复
4楼
jh58316 发表于 2015-11-23 21:32 《供热计量技术规程》JGJ173-2009 3.0.6 2热量表的流量传感器的安装位置应符合仪表安装要求,且宜安装在回水 …为什么不能装设在供水管上?还有要不要给能量表设置一个旁通管?
回复
5楼
大多数一体式流量累计(电磁、超声波流量计)电子器件部分耐温在80°c左右。装在供水管上有的换热站温度会超标。这时要采用分体式流量计。装旁通只是给拆卸流量计提供方便,但会带来计量隐患。
回复
6楼
只要所选流量计耐温能满足要求,装在供水管道上更好。
回复
7楼
新手过来学习学习
回复
8楼
多谢各位指教,收益匪浅。
回复
9楼
新手过来学习学习
回复