1,TN-C系统装RCD会因为相线和PEN线中的故障电流在电流互感器中感应的磁场互相抵消,RCD降检测不出故障电流而不动作。2,对RCD而言多点接地降产生杂散电流而使RCD误动作。那么TN-C(包括TN-C-S,PEN未分开时),PEN线重复接地,RCD是不动作还是误动作。
1,TN-C系统装RCD会因为相线和PEN线中的故障电流在电流互感器中感应的磁场互相抵消,RCD降检测不出故障电流而不动作。
2,对RCD而言多点接地降产生杂散电流而使RCD误动作。
那么TN-C(包括TN-C-S,PEN未分开时),PEN线重复接地,RCD是不动作还是误动作。
13楼
啊修的东东 发表于 2015-12-9 14:49 RCD是剩余电流保护器简称“漏保”,TN-C系统不能用漏保,因为,PEN穿过RCD,漏电时是不会动作的,而且,TN- …为什么“PEN穿过RCD,漏电时是不会动作的”???!!!
回复
14楼
muyuyao 发表于 2015-12-9 14:44 我认为不是误动作,也不是不动作,而是漏保根本就送不上电!!!因为线圈会检测到PEN线的重复接地!!! …重复接地分流电流没达到整定值的话,是能合上闸的,要看实际的各种参数。只能说都有可能。
回复
15楼
啊修的东东 发表于 2015-12-9 14:49 RCD是剩余电流保护器简称“漏保”,TN-C系统不能用漏保,因为,PEN穿过RCD,漏电时是不会动作的,而且,TN- …TN-C系统不能用漏保是伪命题!应该说TN-C系统干线不能用漏保,但终端设备(或者负载)照样可以使用漏保!也就是说,TN-C系统中,只要不需要做重复接地的地方,都可以使用漏电保护装置!所以,TN-C系统中漏电保护装置后面的零(N)线不能做重复接地!
回复
16楼
老灰兔子 发表于 2015-12-9 21:25 TN-C系统不能用漏保是伪命题!应该说TN-C系统干线不能用漏保,但终端设备(或者负载)照样可以使用漏 …支持楼上推论。漏保零线以后不要接地就可以了。TN-C 系统零(PEN) 线可以重复接地。但不是没有重复接地就不是 TN-C 系统了。按照 GB14050-2008 精神;“ TN-C 系统:整个系统的中性导体和保护导体是合一的。” 只要满足这些就可以了。不做保护接零,不等于保护导体和中性导体分开。
回复
17楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-12-10 11:51 编辑 xiamuzhixin 发表于 2015-12-9 16:47 重复接地分流电流没达到整定值的话,是能合上闸的,要看实际的各种参数。只能说都有可能。如果都按照TN-C系统的要求,所有PEN线都做重复接地,所有设备外壳都接PEN线的话,估计还是所有你装的漏保都合不上闸!!!除非你错误地将所有漏保的动作参数都选得很大很大!!!这与刻意在TN-C系统末端去使用漏保(设备金属外壳不敢接PEN线)完全是两码事!!!再说了,你设备金属外壳都没接PEN线,凭什么你还叫做是“TN-C”系统型式???!!!
回复
18楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2015-12-10 12:34 编辑 muyuyao 发表于 2015-12-10 11:45 如果都按照TN-C系统的要求,所有PEN线都做重复接地,所有设备外壳都接PEN线的话,估计还是所有你装的漏 …最简单的,三相平衡,中性电流基本为0,您能使分流电流达到多少?重复接地的电阻,欧姆计。PEN的电阻,毫欧计。模糊计算,分流电流按30mA(最小),PEN上电流至少30A的水平。您确定一定合不上么?还是那句话,合不合得上都有可能,要看实际数据。
回复
19楼
xiamuzhixin 发表于 2015-12-10 12:28 最简单的,三相平衡,中性电流基本为0,您能使分流电流达到多少?重复接地的电阻,欧姆计。PEN的电阻 …你要懂得漏电断路器的动作原理!!!它与“三相平衡”有关吗???!!!根本没有关系!!!PEN线穿过了测量线圈后又接地了,这才是问题的关键!!!