1,TN-C系统装RCD会因为相线和PEN线中的故障电流在电流互感器中感应的磁场互相抵消,RCD降检测不出故障电流而不动作。2,对RCD而言多点接地降产生杂散电流而使RCD误动作。那么TN-C(包括TN-C-S,PEN未分开时),PEN线重复接地,RCD是不动作还是误动作。
1,TN-C系统装RCD会因为相线和PEN线中的故障电流在电流互感器中感应的磁场互相抵消,RCD降检测不出故障电流而不动作。
2,对RCD而言多点接地降产生杂散电流而使RCD误动作。
那么TN-C(包括TN-C-S,PEN未分开时),PEN线重复接地,RCD是不动作还是误动作。
2楼
本帖最后由 xiamuzhixin 于 2015-11-23 15:44 编辑
PEN穿过RCD,漏电时是不会动作的(PEN电阻远小于重复接地的接地电阻,不经RCD返回电源点的漏电电流的分流数值非常小)。
杂散电流使RCD动作,要看干扰大不大,跟不平衡电流大小,PEN电阻和接地电阻,线圈大小,RCD动作整定值等有关。
简而言之,看天动作。(一般很少会在TNC系统中使用RCD来做漏电保护。)
回复
3楼
xiamuzhixin 发表于 2015-11-23 15:35 PEN穿过RCD,漏电时是不会动作的(PEN电阻远小于重复接地的接地电阻,不经RCD返回电源点的漏电电流的分流数 …是不是可以这样理解。PEN线重复接地的话,就会误动作;PEN线系统处单点接地的话,就会不动作。
回复
4楼
czy24680 发表于 2015-11-23 15:53 是不是可以这样理解。PEN线重复接地的话,就会误动作;PEN线系统处单点接地的话,就会不动作。单点接地不会动作,PEN重复接地,有可能动作,因为需要看各种值的大小。
回复
5楼
xiamuzhixin 发表于 2015-11-23 15:35 PEN穿过RCD,漏电时是不会动作的(PEN电阻远小于重复接地的接地电阻,不经RCD返回电源点的漏电电流的分流数 …我知道TN-C系统不能用RCD,是想请教一下这个故障现象
回复
6楼
任何接地系统 ,只要穿过了零序互感器的导体发生的非正常电流如果不到过载和短路,漏洞断路器都保护不了 !
当然也包括TN-C系统
但TN-C系统的PEN导体式随时可以接地的,所以,如果装了总的漏洞断路器的话, 有可能根本就送不了电!
回复
7楼
xiamuzhixin 发表于 2015-11-23 15:55 单点接地不会动作,PEN重复接地,有可能动作,因为需要看各种值的大小。多谢你的解答
回复
8楼
路过,学习一下
回复
10楼
路过,学习一下
回复
11楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-12-9 14:57 编辑
我认为不是误动作,也不是不动作,而是漏保根本就送不上电!!!
因为线圈会检测到PEN线的重复接地!!!
回复
12楼
RCD是剩余电流保护器简称“漏保”,TN-C系统不能用漏保,因为,PEN穿过RCD,漏电时是不会动作的,而且,TN-C系统要涉及重复接地,
回复