我单位要建设一冷库,求助冷库设计
haikou_xinyan
2015年11月22日 10:22:06
来自于制冷技术
只看楼主

我单位要建设一冷库,冷冻海产品。库体尺寸为7.6*5.3*3.6米,要求库温为-25度,货物入库温度约为5度,每天一次入库量约为10~15T,总库容约为60T。需要配多大的机组?求助:loveliness:

我单位要建设一冷库,冷冻海产品。库体尺寸为7.6*5.3*3.6米,要求库温为-25度,货物入库温度约为5度,每天一次入库量约为10~15T,总库容约为60T。需要配多大的机组?求助:loveliness:
结构大佬
2015年11月22日 13:48:47
2楼
谢谢楼主分享!
回复
紫月依依yan
2015年11月23日 16:52:55
3楼
你的冷库的土建部分是用什么结构的,还有你具体的地理位置是什么?不然,没法算冷量进行设备选型
回复
游荡四方
2015年11月25日 07:12:10
4楼
要求库温为-25度,货物入库温度约为5度,
这得需要20p的R404机组吧
回复
山东金舟制冷
2015年11月25日 10:54:00
5楼
你这是想做个速冻库吗?
回复
co1447294871980
2015年11月27日 17:12:20
6楼
广州库德制冷设备工程有限公司,咨询电话4006480609
回复
lvjincheng110
2015年12月01日 09:35:20
7楼
山东冷库安装18765360306
回复
hbh19
2015年12月28日 14:05:30
8楼
广州冰华机械科技有限公司,专业冷库设计安装,18922104856
回复
co1451971810308
2016年01月05日 13:36:06
9楼
茂华制冷,18611256666,: www.mhb2c.com:D
回复
林刚
2016年01月06日 15:40:44
10楼
首先你这个库很难放60吨货物,就是放了效果也不好

按照10吨每天降温时间20小时 制冷量大概在45KW左右

建议选用并联机组或者螺杆机组
回复
咖啡遇见茶
2016年01月20日 17:02:39
11楼
冷库设计的参数不够
回复

相关推荐

APP内打开