两张图,小区换热站的控制屏一个是去年的,一个是现在的请专家们来分析一下问题在哪儿现在小区业主反映户内进水热,回水凉,貌似二次网循环不好?

两张图,小区换热站的控制屏
一个是去年的,一个是现在的
请专家们来分析一下问题在哪儿
现在小区业主反映户内进水热,回水凉,貌似二次网循环不好?



nq2014.jpg


nq2015.jpg

免费打赏
青岛李宗荣
2015年12月05日 20:29:11
2楼
请问你们是地暖还是散热器系统?万平方米流量是多少?
回复
liushifunihao
2015年12月08日 10:59:42
3楼
在工作中学习,在学习中进步。
回复
liushifunihao
2015年12月16日 11:22:39
4楼
回复
udbedu
2015年12月18日 11:34:04
5楼
小区半径有多大?今年二次网供水温度比去年低啊 二次网温度这么高,应该是暖气片的系统吧
回复
allegrox
2016年01月14日 22:16:31
6楼
是暖气片系统,但有个别业主改了地暖
回复
mage780705
2016年01月21日 13:17:57
7楼
看看循环泵的参数是否满足要求吧,图上看不出来,感觉循环泵有问题。
回复
co1437380108179
2016年01月21日 15:09:33
8楼

赞赞,学习一下,谢谢楼主分享
回复
qixing163163
2016年02月15日 16:19:23
9楼
现在小区业主反映户内进水热,回水凉,貌似二次网循环不好?

循环泵频率低了2Hz,流量减少了。
将二次侧供水温度调高几度,就Ok了