请教相保电抗是否等于正序电抗? 通常计算出来的电抗是否即为正序电抗? 提前谢谢您的回复。
请教相保电抗是否等于正序电抗? 通常计算出来的电抗是否即为正序电抗? 提前谢谢您的回复。
12楼
smartspring 发表于 2015-11-27 14:07 在下简单说一下自己的理解,平时提到的阻抗指的就是正序阻抗,而单相接地时将产生零序阻抗,两相短路时将 …您有一个错误.1)正序阻抗和负序阻抗是三相短路换算的.三相短路零序阻抗为0.2)相保阻抗是单相接地用的,(相-中性线电阻和相-中性线是单相短路用的.前面的是相线接地了,后面是相线接零线上了).由于对称分量法,在不对称短路中仍沿用了正序阻抗和负序阻抗,但提出了零序阻抗的概念.零序阻抗等于相线的零序阻抗+3倍的保护线的零序阻抗.(将不对称部分用3序分量分解了,3倍是叠加原理出现在保护线上的电流推出的)相保阻抗为(正序+负序+零序)/3.不是正序+零序.也就是说相保阻抗不一定大于正序,也不一定小于正序.您那个2/3是因为变压器低压侧短路,零序不能在高压流(高压侧中性点不接地).但计算低压侧单相接地是要把高压侧的阻抗要归算到低压侧.(因为变压器有阻抗,而且有零序).按对称分量法,高压侧虽然零序电流没有,但反应到低压侧,高压侧就出现了相保阻抗.
回复
13楼
苯笨 发表于 2015-11-27 19:42 您有一个错误.1)正序阻抗和负序阻抗是三相短路换算的.三相短路零序阻抗为0.2)相保阻抗是单相接地用的 … 谢谢您的详细回复。
回复
14楼
苯笨 发表于 2015-11-27 19:42 您有一个错误.1)正序阻抗和负序阻抗是三相短路换算的.三相短路零序阻抗为0.2)相保阻抗是单相接地用的 … 再麻烦请教一下,相保阻抗是否为相线和保护线的正序负序零序阻抗阻抗之和,外加2倍的零序阻抗?再次谢谢您的回复。
回复
15楼
苯笨 发表于 2015-11-27 19:42 您有一个错误.1)正序阻抗和负序阻抗是三相短路换算的.三相短路零序阻抗为0.2)相保阻抗是单相接地用的 … 不好意思,在下还有一个问题,您提到变压器中性点不接地,则低压侧的零序电流不能在高压侧流动,零序电流能否在高压侧流动有什么区别? 再次谢谢您的回复。
回复
16楼
smartspring 发表于 2015-11-30 11:58 再麻烦请教一下,相保阻抗是否为相线和保护线的正序负序零序阻抗阻抗之和,外加2倍的零序阻抗?再次谢 …首先,看接地系统。比如:TN系统为“相保阻抗为(正序+负序+零序)/3”.您少了除3。
回复
17楼
苯笨 发表于 2015-11-30 12:03 首先,看接地系统。比如:TN系统为“相保阻抗为(正序+负序+零序)/3”.您少了除3。 谢谢您的再次回复。您提到变压器中性点不接地,则低压侧的零序电流不能在高压侧流动,零序电流能否在高压侧流动有什么区别? 再次谢谢您的回复。
回复
18楼
smartspring 发表于 2015-11-30 12:04 谢谢您的再次回复。您提到变压器中性点不接地,则低压侧的零序电流不能在高压侧流动,零序电流能否在高 …看一下。这里更详细。54052355405235
回复
19楼
苯笨 发表于 2015-11-30 12:10 看一下。这里更详细。 谢谢您的回复与资料。在下下载下来学习一下,有问题再请教您。
回复