什么情况下在卫生间要求设置环形透气管和器具透气管?
zjg88888801
2015年11月19日 16:44:16
只看楼主

在高层建筑排水图中看到,卫生间设置了环形透气管和器具透气管。我以前做住宅设计的时候,很少用到。想知道,什么情况下,必须设置这种环形透气管和器具透气管?

在高层建筑排水图中看到,卫生间设置了环形透气管和器具透气管。我以前做住宅设计的时候,很少用到。想知道,什么情况下,必须设置这种环形透气管和器具透气管?
zjg88888801
2015年11月19日 16:45:07
2楼
请各位大侠多多指教,:handshake
回复
管道工马里奥
2015年11月20日 08:16:15
3楼
看规范4.6章节
回复
june912
2015年11月20日 08:46:03
4楼
看规范4.6章节
回复
co1431913278679
2015年11月20日 08:55:16
5楼
:handshake
回复
zjg88888801
2015年11月20日 09:30:41
6楼
管道工马里奥 发表于 2015-11-20 08:16 看规范4.6章节你好,我看了那个章节。还有个疑问,卫生间地漏是否也算卫生器具,连接地漏的支管上是否也要连接透气管?
回复
管道工马里奥
2015年11月23日 08:10:54
7楼
zjg88888801 发表于 2015-11-20 09:30 你好,我看了那个章节。还有个疑问,卫生间地漏是否也算卫生器具,连接地漏的支管上是否也要连接透气管?地漏不算的
回复
zjg88888801
2015年11月23日 14:55:15
8楼
管道工马里奥 发表于 2015-11-23 08:10 地漏不算的:handshake
回复
co1431913278679
2015年11月24日 10:59:38
9楼
:handshake
回复
andywinds
2015年12月09日 09:34:55
10楼
小手一抖,金币拿走
回复
骑藏獒跑高速
2015年12月10日 09:02:48
11楼
坐看大神解答
回复

相关推荐