2楼
2.5平方铜芯线正常不宜超过16A电流,按此计算:
16X220=3520VA=3.52KW最大; 如果是三相对称负载16X0.380X1.732=10.5KVA最大。
回复
3楼
要看是单相还是三相负载,单相:P=UI,2,5平方的电流16安,P=3,5千瓦
三相:P=3根号*380*16=10.5KVA
回复
4楼
啊修的东东 发表于 2015-11-19 14:26 要看是单相还是三相负载,单相:P=UI,2,5平方的电流16安,P=3,5千瓦三相:P=3根号*380*16=10.5KVA16A 怎么来的
回复
5楼
king之海兽 发表于 2015-11-19 15:58 16A 怎么来的小截面导线,可以按照一个平方6个电流估算,所以式估算出来的。
回复
6楼
受教了,顶顶楼上的各位
回复
7楼
king之海兽 发表于 2015-11-19 15:58 16A 怎么来的可以参考一下建筑电气常用数据图集 2.5平方的载流量一般不大于16,可以看一下 以后对你选电缆和管子的管径还是有帮助的
回复