李寻欢大大,我请教点楼梯的问题。
寘宸
寘宸 Lv.12
2015年11月19日 11:49:22
只看楼主

问题一:请教楼梯的一些问题 剪刀楼梯跨度比较大,按1/28取毒药180厚以上,大家一般做成板式还是梁式,在哪个板厚做取梁式比较经济? 问题二:关于楼梯抗震的问题 抗规6.1.15条 意思是否是表示框架结构时,如果是抗震那楼梯就应该建进模型中?但是一般建模并没有人建进去,有什么说法。 第二点关于板式楼梯图集第 6页的提问。ATa和ATb板可以不参与整体结构计算,但是我们平时楼梯设计都是按如图ATc板画图的,并没有真正做到滑动支座,这样也可以吗?


问题一:请教楼梯的一些问题



剪刀楼梯跨度比较大,按1/28取毒药180厚以上,大家一般做成板式还是梁式,在哪个板厚做取梁式比较经济?



问题二:关于楼梯抗震的问题



抗规6.1.15条 意思是否是表示框架结构时,如果是抗震那楼梯就应该建进模型中?但是一般建模并没有人建进去,有什么说法。 第二点关于板式楼梯图集第 6页的提问。ATa和ATb板可以不参与整体结构计算,但是我们平时楼梯设计都是按如图ATc板画图的,并没有真正做到滑动支座,这样也可以吗?



问题三:



框架结构位移角与楼梯



框架结构6.5X30米长条形,3层,7度半,在一端有楼梯,另一端没有。位移角该用有楼梯的,还是没楼梯的,还是都要满足?

免费打赏
zwm1021
2015年11月19日 13:13:41
2楼
谢谢楼主的分享
回复
北京院小李飞刀
2015年11月19日 13:41:20
3楼
1、一般常用板式楼梯,特殊的也可以用梁式楼梯。跨厚比一定要满足要求,有的地方规范要求更严格,是1/25.
2、抗震纯框架整体浇筑必须建入模型计算,除非采取措施脱开,如滑动支座。现在滑动支座很常用,施工单位就觉得施工简单,钢筋可以直接甩开。 整体计算的抗震楼梯用ATc, 脱开的不用整体计算,直接用滑动支座a或b.
3、整体浇筑的,按有楼梯的考虑,楼梯斜撑作用对刚度有贡献。
回复
q450195
2015年11月20日 11:58:11
4楼
来学习一下。。
回复
一只小兔纸
2015年11月20日 15:18:25
5楼
学习学习11
回复
木易0303
2015年11月20日 17:29:34
6楼

学习学习11
回复
小李助理
2015年12月24日 15:18:53
7楼
学习一下,挺老员工这么讲过,但是我听说,好多施工方并不会按照滑动做,有时候就直接浇在一块了,那咱们做了滑动支座不是白搭吗
回复

相关推荐