想请教大家,低压进线开关的定值是如何设置的?1、以一台630KVA的干式变压器为例:长延时脱扣器整定电流短延时整定电流接地瞬时是怎么设置的?630KVA的干事变压器的低压侧电流是909.353349A、高压侧电流是36.374A
想请教大家,低压进线开关的定值是如何设置的?
1、以一台630KVA的干式变压器为例:
长延时脱扣器整定电流
短延时整定电流
接地
瞬时是怎么设置的?630KVA的干事变压器的低压侧电流是909.353349A、高压侧电流是36.374A
2楼
翻翻技术措施或供配电设计手册,书上说的很详细。最好取消瞬时脱扣器。
回复
3楼
大同00 发表于 2015-11-18 23:38 翻翻技术措施或供配电设计手册,书上说的很详细。最好取消瞬时脱扣器。谢谢你的指导,可以加个好友吗
回复
4楼
长延时大于计算电流小于母线载流量
短延时大于1.2x(最大一台电机启动电流+其余设备计算电流)
瞬动大于1.2x(最大一台电机启动电流x2.5+其余设备计算电流)
接地保护分零序保护和剩余电流保护,零序保护整定值等于0.5~0.6倍长延时,剩余电流保护整定值等于2.5~4倍系统总剩余电流,两种整定值都要同时满足小于0.77x接地故障电流的条件。在满足灵敏度的条件下,也可采用短延时、瞬动兼做接地保护。
回复
5楼
接地保护分零序保护和剩余电流保护,零序保护整定值,剩余电流保护整定值如何整定
回复
6楼
吖宝仔 发表于 2015-11-18 23:54 谢谢你的指导,可以加个好友吗很高兴能结识您。1921592274
回复
7楼
大同00 发表于 2015-11-23 15:09 很高兴能结识您。1921592274添加了,你同意一下吧:)
回复
8楼
零序保护,和剩余电流保护,俩个的整定值如何计算,母线载流量大于长延时整定值大于计算电流
回复