熔断器和导线的选择
heguangyuan420
2015年11月18日 16:56:00
只看楼主

GB 50054上面,熔断器匹配导线时,有两个条件,(1)导线载流量大于熔断器额定电流,(2)1.45倍导线载流量大于熔断器约定时间内的约定电流那这两个条件是同时满足,还是满足一个就可以了,

GB 50054上面,熔断器匹配导线时,有两个条件,
(1)导线载流量大于熔断器额定电流,
(2)1.45倍导线载流量大于熔断器约定时间内的约定电流
那这两个条件是同时满足,还是满足一个就可以了,
北方郎
2015年11月18日 17:25:22
2楼
式6.3.3-1适用于连续负荷;式6.3.3-2适用于周期变化负荷,省电缆;
回复
co1438651239503
2015年11月19日 04:50:07
3楼
同时满足!!!
回复