关于SATWE里面-荷载组合中重力荷载代表值活荷载组合值系数
小盒子
小盒子 Lv.3
2015年11月16日 16:52:51
只看楼主

我用的是V2.2的PKPM。SATWE里面-荷载组合中重力荷载代表值活荷载组合值系数不能调节……默认为0.5,但是现在设计一个仓库,要求组合值系数为0.8。那么该怎么调整,或者说有没有什么其他的解决办法?

我用的是V2.2的PKPM。SATWE里面-荷载组合中重力荷载代表值活荷载组合值系数不能调节……默认为0.5,但是现在设计一个仓库,要求组合值系数为0.8。那么该怎么调整,或者说有没有什么其他的解决办法?
免费打赏
wxh5330
2015年11月16日 19:15:59
2楼
可以修改总信息——地震信息——重力荷载代表值的组合值系数,其与“荷载组合——重力荷载代表值活荷载组合值系数”是连动的。
回复
小盒子
2015年11月20日 14:13:38
4楼
wxh5330 发表于 2015-11-16 19:15 可以修改总信息——地震信息——重力荷载代表值的组合值系数,其与“荷载组合——重力荷载代表值活荷载组合 …谢谢~非常有用
回复
cjx1560
2016年06月16日 09:02:08
5楼
多个活载,组合值系数不一样,怎么破解?
回复
阿莫西林过敏
2016年07月19日 13:55:52
6楼
cjx1560 发表于 2016-6-16 09:02 多个活载,组合值系数不一样,怎么破解?同问~~~~~~~~
回复
rogerf
2016年11月07日 08:29:28
7楼
wxh5330 发表于 2015-11-16 19:15 可以修改总信息——地震信息——重力荷载代表值的组合值系数,其与“荷载组合——重力荷载代表值活荷载组合 …good!!!!!!
回复
xwxyyxf2000
2017年05月11日 17:14:21
8楼
不错。学习了!!
回复
qlyyf
2018年02月23日 11:16:56
9楼

个人习惯,这个系数按照默认的0.5就可以了。因为,即使结构中有抗规表5.1.3中列出的类似藏书库、档案库或者如楼主遇到的仓库等组合系数不是0.5的情况,一般也不会整栋建筑所有活荷载的重力荷载代表值组合系数都是统一的一个系数。

对于局部组合系数非0.5的情况,可以通过适当的增大局部活载的方法来变通考虑。为什么要说适当呢?因为这样会人为增大非抗震情况下的结构内力。

总之,人是活的,软件是死的。而且,恒荷载和活荷载其实也不是能完全分清楚的。