喷淋布置喷头的时候,看规范上是要求中危级的每根支管喷头不多于8个,那是否是指不用顾忌房间的布置,只要一根支管布置不多于8个喷头就可以呢?
喷淋布置喷头的时候,看规范上是要求中危级的每根支管喷头不多于8个,那是否是指不用顾忌房间的布置,只要一根支管布置不多于8个喷头就可以呢?
2楼
喷头布置要考虑间距及障碍物距离,并需保证每根支管不超过8个喷头
回复
3楼
是不是一个房间不用考虑,是吧
回复
4楼
规范没有要求,但是实际要不要考虑看你们的做法了。有些甲方要求按房间布置也不是不可能,考虑到将来装修不会影响隔壁房间
回复
5楼
同意楼上的说法
回复
6楼
这个是因为我以前见过一篇论文,介绍增加主管减少支管,减少喷淋管道的用钢量,我感觉能减少用管的可定是要减少用管。所以才有这问的。
回复
7楼
甲方的要求可能就没有考虑到用钢量的问题。
回复
8楼
版专攻 发表于 2015-11-18 16:48 喷头布置要考虑间距及障碍物距离,并需保证每根支管不超过8个喷头另一个问题,由于部分喷头距离主管更近,在喷淋主管上直接开口接出单个喷头行不行呢?还是需要管道先接支管再接主管呢?
回复
9楼
慢慢记住我 发表于 2015-11-19 09:52 另一个问题,由于部分喷头距离主管更近,在喷淋主管上直接开口接出单个喷头行不行呢?还是需要管道先接支 …可接一个小支管接出喷头,但是一般不直接在干管上直接接个喷头,理论上我觉得是一样的
回复
10楼
鍠峰ご璺濆闂磋窛锛屽柗澶翠笉鑳借鍦ㄤ富绠′笂绛夌瓑鏈夊ソ澶氬洜绱犺鑰冭檻
回复