梁下面有3公分沙子,求助
qq_1447636014004
2015年11月16日 09:22:13
只看楼主

求助,谢谢各位大虾,一层商铺7.5米宽18米长,高度6.5米。 要求每平方承重200KG, 现浇混泥土隔层全包,厚度13CM,现在浇好问题出现了,是泵车打的C25商品混泥土。现在20天养护拆模发现第一车打的主梁底下有2公分沙子,次梁上有3公分沙子,用手把沙子弄掉一点钢筋都出来了,现浇层底下有1公分左右的沙子。请问梁需要什么措施补救,现浇板底下不处理有没有关系

20151024_155514.jpg


20151025_114832.jpg


20151101_091911_001.jpg


20151114_092117.jpg


20151114_092132.jpg


20151114_104846.jpg

免费打赏
想海的鱼
2015年11月16日 11:09:51
2楼
结构是否找专业的公司或人员设计过? 是否经过计算复核,还是自己按照常规的想法,自己做上去的; 如果是自己弄的,我们就不发表什么意见了,开裂或者不均与沉降啥的都有可能。 如果是设计验算过,那我看图片的话,问题不是很大,可能是装模后没清理,极少部分露筋,用幼浆涂刷钢筋再用水泥砂浆修补即可。
回复
mylond
2015年11月16日 11:38:22
3楼
1.商铺荷载为3.5,你的只有2.0;
2.看图为后加结构,有没有核算过原结构?
3.对梁板混凝土回弹检测下达到设计强度没?
4.梁不合格是点状还是面状,点状剔除后补,面状剔除后高一级混凝土填充
5.拆模时混凝土有没有达到设计100%强度?
回复
qq_1447636014004
2015年11月16日 13:51:29
4楼
谢谢各位,都没核算是,是包给专门给装修公司做现浇的人。 在我的墙壁四周开槽进去大概10里面,然后钢筋都是架在上面,再做现浇的,没有测算过,自己也觉得7.5米跨度有点大,而且下面没有柱子
回复
骑木桶的飞人
2015年11月16日 14:28:27
5楼
这个装修公司还牛掰,这么大的梁就插进去10cm。实话实说,改造这块很严格的。最后先看看这个是混凝土离析了,还是说在支模的时候有沙子进去没有清理干净。如果是后者没什么问题,如果是前者,楼上也说了。但是光从改造角度来看,实在怀疑这个改造方案,首先是楼梯楼梯间处的悬挑板,上部容易开裂,尤其是安装做的东西。而且主梁配筋的直径的跟板配筋的直径相差不大,感觉有点问题,是否是板按10双层双向,梁按2根14的上筋来的这,而且次梁高比起上层的梁高差的有点多诶。最好在平时使用的时候注意下荷载,还有看下,恒荷载是按多少计算的,如果恒荷载也不够的话,从装修面层开始就要注意了。
回复
bobo19831111
2015年11月16日 17:24:32
6楼
xuexile,xuexi
回复
zhanglin2829124
2015年11月16日 19:30:01
7楼
表面凿毛后用高强细石砼处理。
回复
qq_1447636014004
2015年11月16日 19:49:36
8楼
谢谢大家,问题的起因自己猜想是,地泵把第一车水泥砂浆抽上去时,水比较多,把商品混泥土的沙子冲开了,所以沙子沉淀在底下了,主梁高50宽24,次梁高30宽24,本来想做钢结构,就是拍在上面走动有声响才做现浇的,跨度7.5米×18米宽,下面没有柱子,我也有点怕怕。
回复
lbjqm
2015年11月16日 22:29:29
9楼
其实你完全可以用钢结构,楼板部分做压型钢楼板,不会像就铺一层钢板走在上面有声音,而且梁支座部分才10公分,怎么想也太小了
回复
无间道
2015年11月17日 08:40:14
10楼
施工人员一点专业知识都不懂。
回复
kinglarry
2015年11月17日 09:02:05
11楼
这个露的也太多了,保护层都没了,理论上梁板下部钢筋都是主受力筋,混凝土强度不参与计算,你需要验证先前的计算是否满足,偏差大不大的问题
回复