紧急求助,望前辈同行指点
hanalend
hanalend Lv.10
2015年11月15日 12:56:12
只看楼主

关于消防水源问题,是这样的一个10米高的变电站,做室内外消防给水系统,做室外消防环网,室内从室外环网上接两路,屋顶设水箱接室内消火栓,只有一路市政水源,距离站区200米有河道,假设河道能达到取水条件,在站内做吸水井,取河道水能否作为第二路消防水源,如果能,能否直接在吸水井放消防泵给室外环网供水,在火灾时满足水压要求?在线等啊~~~~~求赐教!

关于消防水源问题,是这样的
一个10米高的变电站,做室内外消防给水系统,做室外消防环网,室内从室外环网上接两路,屋顶设水箱接室内消火栓,只有一路市政水源,距离站区200米有河道,假设河道能达到取水条件,在站内做吸水井,取河道水能否作为第二路消防水源,如果能,能否直接在吸水井放消防泵给室外环网供水,在火灾时满足水压要求?
在线等啊~~~~~求赐教!

QQ图片20151115125507.png

免费打赏
hanalend
2015年11月15日 13:26:45
2楼
10米高的变电站主控楼
回复
版专攻
2015年11月16日 08:21:31
3楼
天然水源是可以作为消防水源的,具体要求详见《消防给水及消火栓系统技术规范》4.4.3
回复
hanalend
2015年11月16日 09:07:38
4楼
版专攻 发表于 2015-11-16 08:21 天然水源是可以作为消防水源的,具体要求详见《消防给水及消火栓系统技术规范》4.4.3恩,我看了,能不能做到利用泵给管网增压呢
回复
crystal729
2015年11月18日 16:18:10
5楼
如果你能保证任何时候水源都能保证消防用水的要求。应该可以那样做。你可以去看看那个实施指南的第47页。感觉跟你这个类似。
回复
babeimozun
2015年11月21日 12:54:31
6楼
本帖最后由 babeimozun 于 2016-11-10 20:37 编辑

这块说困难就困难,说麻烦就麻烦。1天然水源是可以做消防用水的,也是可以做第二路消防水源的 2 从200m开外的河道取水过来,按照普通泵的方案理论上可行,但实际上不可行,费用太高。3 我可以给你提供方案,采用我公司生产的同步排吸消防泵,该泵可以把进口管路深入河道中,然后把泵放在站内,通过进口管路连接,可以实现零秒出水,在国内也广泛用于您刚才说的这种情况。同步排吸消防泵是一种处于液位之上进行安装的自灌式取水消防泵,因该泵的泵轴平面始终处于前置自灌装置的液面以下,启泵时,水在重力作用下自然倒灌进水泵中,故可以零秒出水。并且该泵在满足自灌的同时还附有自吸功能,自吸高度可达8.5m,进口管路水平距离可达千米。与此同时,该泵无需建造地下泵房,节省土建投资造价,缩短工期,避免淹没泵房事故的发生,深受市场好评。同时拥有国家消防部门出事的消防检验报告,在各地均可顺利通过消防验收。具体可加我为QQ好友1214870498,手机李经理15997471168。或扫描下面二维码关注“同步排吸消防泵”公众号。
回复
hanalend
2016年01月28日 17:28:04
7楼
crystal729 发表于 2015-11-18 16:18 如果你能保证任何时候水源都能保证消防用水的要求。应该可以那样做。你可以去看看那个实施指南的第47页。感 …好的,谢谢!
回复
hanalend
2016年01月28日 17:29:22
8楼
babeimozun 发表于 2015-11-21 12:54 这块说困难就困难,说麻烦就麻烦。1天然水源是可以做消防用水的,也是可以做第二路消防水源的 2 从200m开外 …谢谢,我知道了,谢谢您提供这么详细的解答,日后需要会推荐的