.屋顶处需要在悬挑梁端部起柱承受楼梯间的荷载?
qq_1446958388851
2015年11月15日 10:39:28
只看楼主

1.屋顶处需要在悬挑梁端部起柱承受楼梯间的荷载(在悬挑梁端部起柱可以吗?)。 2.对于抗规6.3.5对柱截面的要求,我是按柱实际的受荷层数来取(梁上起柱一层取300),还是按建筑层数取(三级大于2层400). 3.坡屋顶什么时候用折梁,什么时候用折板啊。 曾工这个问题我看到有朋友已经提出来了,有一点我还是不太懂 您说1.在悬挑梁端部起柱,应该可以,但柱必须建入计算模型,不应以荷载的形式输,柱根应双向设梁。有一个原则:凡是你不放心的你都把它做保守些。


1.屋顶处需要在悬挑梁端部起柱承受楼梯间的荷载(在悬挑梁端部起柱可以吗?)。



2.对于抗规6.3.5对柱截面的要求,我是按柱实际的受荷层数来取(梁上起柱一层取300),还是按建筑层数取(三级大于2层400).



3.坡屋顶什么时候用折梁,什么时候用折板啊。



曾工这个问题我看到有朋友已经提出来了,有一点我还是不太懂




您说1.在悬挑梁端部起柱,应该可以,但柱必须建入计算模型,不应以荷载的形式输,柱根应双向设梁。有一个原则:凡是你不放心的你都把它做保守些。



2.柱截面的要求怎么理解问题都不大:因1)本身为宜。2)如荷载确实很小最多说的突破了这个【宜】。另评《设计中常见问题》7.09【框架柱尺寸】《抗规》6.3.5条不清楚



3.坡屋顶采用折板或折梁,这没有什么规定。我想这主要还是从经济角度出发,突际上这与抗震是统一的。跨度大了做折板又费钱又不利于抗震。个人认为板跨如4.5或5.0米做折板就不经济了。



第三条,意思是如果板跨在4.5或5.0米范围以内,是可以考虑做折板的吗?还请曾工赐教


免费打赏
swoon_ph
2015年11月16日 08:30:27
2楼
谢谢楼主的分享
回复
曾晓峰
2015年11月16日 14:41:10
3楼
如果折板跨在4.5或5.0米范围以内,是可以考虑做折板的。这是我的看法。
回复
曾晓峰
2015年11月16日 16:01:37
4楼
欢迎关注【每日一论设计中常见问题】的改版【每日——问与答】
回复
bobo19831111
2015年11月16日 17:18:46
5楼
xuexile,xuexi
回复
结构狂徒张三
2023年08月07日 11:27:22
6楼

折板布置肯定设计根据跨度要求来确定,一般来说构造上要求在标高变化处(屋脊线和檐沟处)假设梁,另外单边大于800m的屋面洞口也要加梁