照明设计手册P188页提及“线状发光体的长度不大于照射距离的1/4时,按点光源进行照度计算误差均小于5%”,P193页中提及“线光源的长度小于计算高度的1/4(即L<1/4h)时,按点光源进行照度计算,其误差小于5%”,请注意,这两处一个是照射距离,一个是计算高度,这两个概念应该是不一样的,照射距离应该是光源到计算点的距离,而计算高度是光源到计算平面的距离,大家提提看法。
照明设计手册P188页提及“线状发光体的长度不大于照射距离的1/4时,按点光源进行照度计算误差均小于5%”,P193页中提及“线光源的长度小于计算高度的1/4(即L<1/4h)时,按点光源进行照度计算,其误差小于5%”,请注意,这两处一个是照射距离,一个是计算高度,这两个概念应该是不一样的,照射距离应该是光源到计算点的距离,而计算高度是光源到计算平面的距离,大家提提看法。