大家好! 感谢各位同行长期以来对【每日一论设计中常见问题】的参与、关注、指导。在此真心谢谢了! 希望大家一如既往关心支持【每日一论设计中常见问题】的改版【每日——问与答】有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言,言无不尽。 由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
大家好!
感谢各位同行长期以来对【每日一论设计中常见问题】的参与、关注、指导。在此真心谢谢了!
希望大家一如既往关心支持【每日一论设计中常见问题】的改版【每日——问与答】有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言,言无不尽。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
2楼
■2.4设计对策:针对上述情况我国抗规眀确规定:
《建筑抗震设计规范》3.3.4地基和基础设计应符合下列要求:
1同一结构单元的基础不宜设置在性质截然不同的地基上。
2同一结构单元不宜部分采用天然地基部分采用桩基;当采用不同基础类型或基础埋深显著不同时,应根据地震时两部分地基基础的沉降差异,在基础、上部结构的相关部位采取相应措施。
3地基为软弱黏性土、液化土、新近填土或严重不均匀土时,应根据地震时地基不均匀沉降和其他不利影响,采取相应的措施。
回复
3楼
曾工,您好!
框架梁与基础拉梁的搭接位置不一样,我知道框架梁搭接位置是看11G01-1的79页,基础拉梁的搭接位置是看哪里呢?
回复
4楼
ryanstella 发表于 2015-11-13 09:29 曾工,您好!框架梁与基础拉梁的搭接位置不一样,我知道框架梁搭接位置是看11G01-1的79页,基础拉梁的搭接 …这与基础拉梁的标高有关:1.规范要求:基础拉梁的【面】标高【宜】与基础(承台)顶【面】平。2.大开挖基坑:为方便施工,基础拉梁的【底】标高宜与基础(承台)底面平。3.非大开挖或丘陵、山区:基础拉梁除考虑防冻外,基础拉梁可设在地面以下,不影响地面施工既可。4.当基础梁或拉梁有一定刚度时,底层柱计算高度可从基顶或拉梁面算起.
回复
5楼
曾晓峰 发表于 2015-11-13 09:52 这与基础拉梁的标高有关:1.规范要求:基础拉梁的【面】标高【宜】与基础(承台)顶【面】平。2.大开挖 …如果基础底埋深-3m的话,为了使首层层高不至于太大,在-0.05m处设置为拉梁的顶 标高,这种情况下,基础拉梁的纵向钢筋搭接部位是应该按11G101-1的79页施工吗?
回复
6楼
ryanstella 发表于 2015-11-13 10:04 如果基础底埋深-3m的话,为了使首层层高不至于太大,在-0.05m处设置为拉梁的顶 标高,这种情况下,基础拉 …1.拉梁标高过浅,即影响地面施工也会将地面荷载传至拉梁.2.拉梁(系梁)详11G101-3第92页图(二).
回复
7楼
曾晓峰 发表于 2015-11-13 10:19 1.拉梁标高过浅,即影响地面施工也会将地面荷载传至拉梁.2.拉梁(系梁)详11G101-3第92页图(二).明白了,谢谢曾工指点
回复
8楼
:lol我也明白了!
回复
9楼
ryanstella 发表于 2015-11-13 10:41 明白了,谢谢曾工指点非常感谢你的参与
回复
10楼
夜雨神 发表于 2015-11-13 10:59 我也明白了!实际上我还是明白了:lol
回复
11楼
曾晓峰 发表于 2015-11-13 11:00 实际上我还是明白了您是本来就明白了,写出来大家明白了,也就是更明白了。
回复