本帖最后由 vvvcuu 于 2015-11-12 16:54 编辑 前几天维修了一台地源热泵螺杆机, 当时是一个针阀阀芯坏了, 换了阀芯后抽空加氟R134a, 结果一直排气温度高,最后的结果是加了接近两倍标注充注量的制冷剂排气温度还是一直居高不下,不喷液的话能超过100度,机组设定是100度停机。两器的水流量没有问题,换热也没问题。 当时冷凝出水大约50度的时候就超过90度,51度后喷液维持在96度。回水大约在48度左右,进出水温差大约在3度左右。蒸发进出水温差在3度左右,回水21度。,高压在1.5MPa左右.
前几天维修了一台地源热泵螺杆机, 当时是一个针阀阀芯坏了, 换了阀芯后抽空加氟R134a, 结果一直排气温度高,最后的结果是加了接近两倍标注充注量的制冷剂排气温度还是一直居高不下,不喷液的话能超过100度,机组设定是100度停机。
两器的水流量没有问题,换热也没问题。 当时冷凝出水大约50度的时候就超过90度,51度后喷液维持在96度。回水大约在48度左右,进出水温差大约在3度左右。蒸发进出水温差在3度左右,回水21度。,高压在1.5MPa左右.
但是不知道为什么会这样,想到的问题可能有抽真空的时候真空度不够,制冷剂纯度问题,电子膨胀阀故障,压缩机回气口阀门故障,请教各位大神帮忙分析一下,是否还有其他故障,该如何处理?
为方便分析原因,提供一个满载时的状态:
冷出43,冷回40,蒸出21,蒸回22,高压1.20MPa,低压0.16,排气温度90,吸气温度21.
冷出53,冷回49,蒸出11,蒸回20,高压1.56MPa,低压0.239,排气温度89,吸气温度15.6.
这两个状态分别是头一天晚上的和第二天早上的.都是满载后至少15分钟后的某个瞬时数据.不论怎么分析,系统肯定是不正常.只是,我想弄明白究竟是什么地方不正常.
荣昌老师说真空度不够的话也不至于这样.哪排除真空度问题.
那么,如果假货以R12冒充R134a, 会如何?
另外, 膨胀阀的坏的可能性个人感觉比较大一些, 请问各位大神意下如何?