【给排水探讨时间】万科领先的卫生间同层排水技术标准,快来学习下吧!
诺熙
诺熙 Lv.16
2015年11月10日 14:22:51
只看楼主

【给排水探讨时间】到! 还愣着做啥,楼主要发贴啦,还不赶紧召集小伙伴一起来探讨,这好处不是经常有,就靠网友那雪亮的眼睛啊,看到本楼主发的帖子实属是你三生有幸,我两有缘,所以好话不多说,赶紧的!! 中国卫生间里的四大烦恼 国内大多数卫生间都存在上述问题,最可憎的是:我的马桶位置我不能做主 传统地排水方式的问题在于: 1、侵占空间。楼上住户的排水支管侵占了楼下住户的空间,让卫生间变“矮”了。

【给排水探讨时间】到 还愣着做啥,楼主要发贴啦,还不赶紧召集小伙伴一起来探讨,这好处不是经常有,就靠网友那雪亮的眼睛啊,看到本楼主发的帖子实属是你三生有幸,我两有缘,所以好话不多说,赶紧的!!

中国卫生间里的四大烦恼

1.webp.jpg


国内大多数卫生间都存在上述问题,最可憎的是:我的马桶位置我不能做主
传统地排水方式的问题在于:
1、侵占空间。楼上住户的排水支管侵占了楼下住户的空间,让卫生间变“矮”了。
2、噪音干扰。因为大家生活习惯不可能完全同步,所以当你享受安静的时候,却往往遭到楼上住户用水的噪音干扰。
3、漏水问题。更为糟糕的是,如果管道漏水,那么到底应该由谁出资维修?造成的装潢损失又应该由谁承担?但无论如何,被迫承受不属于自己的错误,总是不合理的。
万科同层排水彻底解决了这一问题,排水支管位于本楼层内,再也不会给楼下住户带来诸多不便,产权关系可以得到明确的确认。

关于同层排水
万科作为国内最大的房地产企业,始终走在设计研发的最前列,当然,卫生间体系的研发也不例外,今天就分享万科消除卫生间四大难题的『同层排水技术标准』
万科同层排水系统示意图
2.webp.jpg
万科同层排水的优越性
同层排水系统的优势:保护建筑结构。卫生器具支管均在本层连接,不会破坏任何建筑结构
同层排水系统的优势:低噪音
3.webp.jpg

4.webp.jpg
同层排水系统的优势:卫生间自由设计
1.改变洁具的位置:
同层排水卫生间通过改变排水支管的走向或长短就可改变洁具的位置,甚至可以将卫生间设在另一个离立管较近的房间,真正实现我的马桶位置我做主。
2.避免了上下楼层卫生间必须对齐的尴尬:
在别墅或商业办公楼的装修设计中,上下对齐的卫生间显得非常呆板,业主往往会要求改变它们的位置,或是在办公区另设一个卫生间。因为不需要在地上重新打孔,或在墙上另外开槽,同层排水系统能轻松满足这一要求。
3.节省空间:同层排水支管是在同一层内完成的,所以住户卫生间的空间变大,还节省吊顶的麻烦和费用。

万科卫生间同层排水技术标
第一部分:总 则
1.0.1 为了解决集团住宅室内排水系统中出现的漏水、噪音及室内排水系统维修影响其他业主的问题,保证室内排水系统设计、施工及维护做到技术可靠、经济合理、确保质量,特制定本标准。
1.0.2 本标准适用于平面位置固定、上下层对齐的卫生间的排水系统,自标准发布之日起,集团成熟产品和标准化产品中的多层、高层项目的卫生间排水系统设计、施工及维护执行本标准,别墅项目可参照执行。
1.0.3 本标准主要参考标准、规范、图集如下:
建筑给水排水设计规范
建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范
建筑排水硬聚氯乙稀管道工程技术规程
排水系统水封保护设计规程
节水型生活用水器具
住宅厨、卫排水管道安装
住宅卫生间建筑排水用硬聚氯乙稀(PVC-U)管道安装
1.0.4 集团住宅室内排水系统的设计、施工及维护除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准规范的规定。
1.0.5 本标准的修订权、解释权归集团创新研究部。

第二部分: 术语
2.0.1 同层排水:是指卫生器具排水管不穿楼板,而排水横支管在本层与排水立管连接的管道布置方式。
2.0.2 降板式同层排水:是同层排水的一种常用做法,卫生间楼板降板350mm,排水横支管布设在降板中的一种管道布置方式。
5.webp.jpg
图2.0.2降板式同层排水做法示意
2.0.3 生活污水:居民日常生活中排出的粪便污水。
2.0.4 生活废水:居民日常生活中排出的洗涤水。
2.0.5 生活排水:居民日常生活中排出的生活污水和生活废水的总称。
2.0.6 排出管:从建筑物内至室外检查井的排水横管段。
2.0.7 立管:呈垂直或垂线夹角小于45度的管道。
2.0.8 横管:呈水平或与水平线夹角小于45度的管道。
1 横支管:连接器具排水管至排水立管的管段。
2 横干管:连接若干根排水立管至排出管的管段。
2.0.9 清扫口:装在排水横管上,用于清扫排水管的配件。
2.0.10 检查口:带有可开启检查盖的配件,装设在排水立管及较长横管段上,作检查和清通之用。
2.0.11 存水弯:在卫生器具内部或器具排水管段上设置的一种内有水封的配件。
2.0.12 水封:在装置中有一定高度的水柱,防止排水管系统中气体窜入室内。


第三部分:设 计
3.1 建筑与结构
3.1.1 卫生间平面布置位置宜相对固定,上下层卫生间宜对齐。
3.1.2 卫生间降板做法应满足排水横支管敷设范围内结构降板350mm,并紧贴下沉部分结构板预埋侧排地漏,并应在降板结构面和填充完成面各做一道防水层。
6.webp.jpg

图3.1.1降板式同层排水构造做法
3.1.3 降板式同层排水建筑构造做法(推荐做法)
1 项目为精装修交房时,按此构造做法完成。
2 项目为毛坯交房时,交房标准应完成构造做法(1)~(4)。
*业主收房后,进行装修时,物业宜与业主签订协议,要求业主按标准做法在降板中填充陶粒或焦渣。避免由于业主填埋建筑垃圾对防水和管道造成破坏。物业宜派人监督检查精装修现场。
3.1.4 降板式卫生间管道布置
降板式卫生间管道布置与隔层排水卫生间管道布置基本一致。
1横支管
① 横支管布置应保证自卫生器具至排出管的距离最短,管道转弯最少。
② 横支管的标准排水坡度应为0.026。
2地漏
① 卫生间应在易溅水的器具附近地面的最低处设置地漏。
② 洗衣机设置在卫生间内的,洗衣机单独作地漏,不与其他地漏共用。
③ 卫生间沉箱中应紧贴结构板加设侧排地漏。
3.1.5 卫生间降板结构做法
卫生间降板结构可采用加次梁做法或折板做法。
3.2 部品选择
3.2.1 排水管道:
1 排水管道选用普通U-PVC排水管,质量符合国家现行标准规范要求。
2 排水管道管径:

7.webp.jpg


8.webp.jpg


图3.2.2水封深度(h≥50mm)
图3.2.1b污废合流时卫生间管道布置图
构造内无存水弯的卫生器具与生活污水管道或其它可能产生有害气体的排水管道连接时,必须在排水口以下设S型存水弯。存水弯水封深度不得小于50mm。 3.2.3 地漏:
1 地漏应优先采用直通式地漏。
2 卫生标准要求高或非经常使用地漏排水的场所,可设置密闭地漏。
3 如选用带水封地漏,地漏水封深度不得小于50mm。
3.2.4 大便器:
应符合CJ164-2002《节水型生活用水器具标准》中4.3条要求。

未完,待续······



1.webp.jpg


2.webp.jpg


3.webp.jpg


4.webp.jpg


5.webp.jpg


6.webp.jpg


7.webp.jpg


8.webp.jpg

免费打赏
做个实践者
2015年11月11日 13:57:04
12楼
多谢楼主分享
回复
zzm999999
2015年11月11日 14:36:26
13楼
学习学习。。。。。。。。。。。
回复
柒友
2015年11月11日 14:39:07
14楼
好资料,谢谢分享。
回复
yymm
2015年11月11日 14:59:31
15楼
谢谢分享,不知道实际应用效果如何?
回复
jyjy100000
2015年11月11日 15:35:31
16楼
可笑我们这边业主还说这是缺陷,还要给他们打折来
回复
doushengf
2015年11月11日 15:46:14
17楼
谢谢楼主分享好资料
回复
wanshuns
2015年11月11日 15:58:47
18楼
谢谢楼主分享好资料
回复
jianzhudj
2015年11月11日 16:03:45
19楼
谢谢楼主分享好资料
回复
jzhdajia
2015年11月11日 16:06:47
20楼
谢谢楼主分享好资料
回复
yjy3091
2015年11月11日 16:16:28
21楼
感谢楼主,请多提供此类资料,
回复

相关推荐

APP内打开