大家好! 感谢各位同行长期以来对【每日一论设计中常见问题】的参与、关注、指导。在此真心谢谢了! 希望大家一如既往关心支持【每日一论设计中常见问题】的改版【每日——问与答】有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言,言无不尽。 由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
大家好!
感谢各位同行长期以来对【每日一论设计中常见问题】的参与、关注、指导。在此真心谢谢了!
希望大家一如既往关心支持【每日一论设计中常见问题】的改版【每日——问与答】有好的话题或工作中遇到的问题在此提出,大家讨论或解决。就我本人一定知无不言,言无不尽。
由于本人知识局限,对钢结构及高难的特种结构不甚了解,不能答复时还望谅解,也希望其他同行能给与指导。
2楼
■2.2.2建筑震害的教训与启示一
01)重视地基基础的抗震措施:地震时由于砂土液化(喷砂、冒水),地基局部不均匀沉降,地裂缝通过地基等,都可能产生上部结构倒塌、错动或严重开裂等。
02)房屋平、立面布置应简单合理。震害表明体型复杂、平、立面布置不合理,将导致建筑局部震害加重、甚至倒塌。
03)多层砖房设置圈梁、构造柱并避兑免梁柱、砌体(混合)承重,是保证多层砖房整体性的有效措施。
04)房屋转角部位受力复杂,震害发生时房屋转角处墙体会出现不同程度的坡坏,轻者裂缝、重者局部倒塌。
05)抗震縫宽度不足,地震时两侧建筑墙体相互碰撞而破坏。
06)屋面局部凸出部位,特别是体型细长的塔楼,地震时由于鞕梢效应破坏严重。
07)抗震设计应考虑罕愚地震作用时不至于倒塌伤人。
08)一定要重视【概念】设计和【构造措施】。
09)将私人建房纳入审批管理程序。
10)当建筑的【基本周期】与场地的【卓越周期】相近时,破坏程度将因共掁效应而加重。
【基本周期】取决于建筑物的结构形式,各种结构形式(各个建筑工程)都是定数。结构【自振周期】是结构在水平作用下的震动周期,是变数。
【自振周期】是结构按某一振型完成一次自由振动所需的时间;【基本周期】是指结构按基本振型完成一次自由振动所需的时间;设计【特征周期】是在抗震设计用的地震影响系数曲线中,反映地震震级、震中距和场地类别等因素的下降段起始点对应的周期值;场地【卓越周期】是根据覆盖层厚度H和土层剪切波速VS按公式T0=4H/VS计算的周期,表示场地土最主要的振动特性。结构在地震作用下的反应与建筑物的动力特性密切相关,建筑物的自振周期是主要的动力特征,与结构的质量和刚度相关。经验表明,当建筑物的自振周期与场地的卓越周期相等或接近时,建筑物的震害较为严重。
回复
3楼
对于单塔楼带裙房的建筑,可以在建筑四周设置缝来避免出现塔楼偏置和竖向收进的问题吗?
回复
5楼
夜雨神 发表于 2015-11-9 10:19 曾工请教你个问题。对于单塔楼带裙房的建筑,可以在建筑四周设置缝来避免出现塔楼偏置和竖向收进的问题吗?当然可以,只是地下室设缝有一定问题,人防不建议设缝.
回复
6楼
本帖最后由 夜雨神 于 2015-11-9 11:18 编辑 曾晓峰 发表于 2015-11-9 10:58 当然可以,只是地下室设缝有一定问题,人防不建议设缝.地下室以上设缝将裙房和主楼分开地下室不设缝。这样来避免塔楼偏置和竖向不规则。(如果这种方法可行,是不是可以将主楼和裙房分开建模计算,地下室组合计算)
回复
7楼
夜雨神 发表于 2015-11-9 11:07 地下室以上设缝将裙房和主楼分开地下室不设缝。这样来避免塔楼偏置和竖向不规则。(如果这种方法可行,是 …这理有一个问题,规范讲的是主楼与裙房的关系,但实际上主楼与地下室的关系也差不多.对于审图人员来讲,你的做法应放过去,但对设计本人,应尺量避兔,最少在主楼与地下室顶连接柤关范围应引入主楼与裙房设计的相关概念,并提高构造措施.
回复
8楼
曾晓峰 发表于 2015-11-9 11:42 这理有一个问题,规范讲的是主楼与裙房的关系,但实际上主楼与地下室的关系也差不多.对于审图人员来讲,你 …谢谢曾工!
回复
9楼
曾工还有个工程:多层长矩形建筑,首层层高5m(计算高度)其他层3.2米。出现屈服强度系数小于0.5的情况。我是应该将屈服强度系数调整大于0.5,还是应该按抗规5.5.2做。感觉将屈服强度系数调整为大于0.5首层的柱很大,位移角的富裕也很大。
回复
10楼
夜雨神 发表于 2015-11-9 15:32 曾工还有个工程:多层长矩形建筑,首层层高5m(计算高度)其他层3.2米。出现屈服强度系数小于0.5的情况。我 …把地梁提上来,减小底层计算高度.
回复
11楼
曾晓峰 发表于 2015-11-9 16:47 把地梁提上来,减小底层计算高度.地梁顶最高只能提到室外地坪,减少的高度也不高。
回复