漏电开关什么情况下才断零?
紫魂
紫魂 Lv.14
2015年11月07日 13:04:04
只看楼主

漏电开关什么情况下才断零?有相关依据没,经常遇到现场的要求改成不断零的,便宜。

漏电开关什么情况下才断零?有相关依据没,经常遇到现场的要求改成不断零的,便宜。
免费打赏
lingxuct
2015年11月07日 14:17:48
2楼
1+N的不断N线,DZ15LE的也有不断N的。
回复
苯笨
2015年11月07日 16:34:11
3楼
TT系统必须断.规范:GB50054-2011< <低压配电设计规范> >第7页3.1.11条;
带漏电保护功能的电源转换开关必须断.规范:GB50054-2011第8页3.1.16条及条文解释;

TN-S系统如保证N线为地电位,可不断零.
详细解释见:《建筑物电气装置600问》王厚余 第177页20.26条.

四极开关选择见规范:GB50054-2011第8页3.1.15条及条文解释.
回复
beida_energy
2015年11月08日 09:53:12
4楼
三相供电的单相负荷回路的总漏保,中性导体N不可以断开!
在末端的保护漏保,最好断N。
回复
mchg
2015年11月08日 10:30:55
5楼
回复
小小小的小
2015年11月08日 11:02:48
6楼
路过,学习了
回复
bjhad13
2015年11月09日 11:56:21
7楼
路过,学习了