漏电开关什么情况下才断零?有相关依据没,经常遇到现场的要求改成不断零的,便宜。
漏电开关什么情况下才断零?有相关依据没,经常遇到现场的要求改成不断零的,便宜。
2楼
1+N的不断N线,DZ15LE的也有不断N的。
回复
3楼
TT系统必须断.规范:GB50054-2011<
<低压配电设计规范>
>第7页3.1.11条;
带漏电保护功能的电源转换开关必须断.规范:GB50054-2011第8页3.1.16条及条文解释;
TN-S系统如保证N线为地电位,可不断零.
详细解释见:《建筑物电气装置600问》王厚余 第177页20.26条.
四极开关选择见规范:GB50054-2011第8页3.1.15条及条文解释.
低压配电设计规范>
回复
4楼
三相供电的单相负荷回路的总漏保,中性导体N不可以断开!
在末端的保护漏保,最好断N。
回复
5楼
回复
6楼
路过,学习了
回复
7楼
路过,学习了
回复