用电设备是单相400V AC 的,用3P开关接两根线,请问怎么接法啊。是把进线端接ABC三相然后出线端任意接两相使用吗?这样能否起到正常的保护作用呢? 或者就是3P开关进线接AB两相,然后B相从出线端绕到C相进线,负载就接A C两相也能用的,这和第一种接法有区别吗?那种接法更科学呢?
用电设备是单相400V AC 的,用3P开关接两根线,请问怎么接法啊。是把进线端接ABC三相然后出线端任意接两相使用吗?这样能否起到正常的保护作用呢? 或者就是3P开关进线接AB两相,然后B相从出线端绕到C相进线,负载就接A C两相也能用的,这和第一种接法有区别吗?那种接法更科学呢?
2楼
上下对应2组,空一组不用就行了
回复
3楼
3P开关是什么型号,带漏电吗?
普通空开不带漏电的可以按楼上说的,电源接二根或三根都可以。
带漏电的不行! 因为开关内的保护机构电源接哪二根线不知道,所以,要把三相都接上桩头,才能保证内部保护电源正常。
回复
4楼
ccc___ 发表于 2015-11-8 16:58 3P开关是什么型号,带漏电吗?普通空开不带漏电的可以按楼上说的,电源接二根或三根都可以。感谢你的回答。用的是普通开关。我是不知道两种接法哪个更科学些,(一种是进线端接ABC三相,出线端只接两相:AB、AC或BC,另一种是开关进线接AB两相,然后B相从出线端绕到C相进线,负载就接A C两相,这两种接法哪种接法更科学呢?)
回复
5楼
追问:或者普通2P开关能接380V的电压用吗?
回复
6楼
huangp04 发表于 2015-11-8 19:19 感谢你的回答。用的是普通开关。我是不知道两种接法哪个更科学些,(一种是进线端接ABC三相,出线端只接两 …把开关的电源(三相)接全,以保证以后可以接其他三相负载。如果只接二相,以后碰上要接三相的就用不了了。