请教个电器动热稳定校验的问题
smartspring
smartspring Lv.14
2015年11月03日 17:18:42
只看楼主

请教参考答案是A,B为什么不可以? 提前谢谢您的回复。

请教参考答案是A,B为什么不可以? 提前谢谢您的回复。
免费打赏
lyf830619
2015年11月03日 22:03:25
2楼
本帖最后由 心电天下 于 2015-11-3 22:08 编辑

这个题干说,母线是双母线,肯定没有母联,这个跟母线运行方式没有关系吧?我也一知半解,但是变压器分列运行阻抗大,应该是并列运行才对,这样阻抗是最小的。
回复
苯笨
2015年11月04日 11:31:25
3楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-4 12:11 编辑

见GB50060-2008<<3~110kV高压配电装置设计规范>>第6页4.1.3条
一定要记住最大短路电流就是最大运行方式下的.最小短路电流就是最小运行方式下的.

计算短路电流要计算二种方式,一个是最大,一个是最小.
选择一定是最大短路电流,继电保护校验一定是最小短路电流.

变压器馈出是没开关的,那个GIS(开关)在110kV母线的进线上.
您如果用变压器的110kV侧的并列短路(最大运行方式)计算和选择是没问题的,因为110kV侧的值和母线侧的值基本一样(差变压器110kV侧电缆).但考虑110kV侧出线电缆(变压器到110kV母线的),不能选A,
只有B最正确.

分列运行,是取一台变压器阻抗计算.并列是取二台变压器并联阻抗.肯定是并列短路电流大了.
是分列还是并列,看供电局要求.
回复
电气公程师
2015年11月04日 11:34:18
4楼
好高深的样子哦~~~来学习一下
回复
smartspring
2015年11月05日 09:26:07
5楼
心电天下 发表于 2015-11-3 22:03 这个题干说,母线是双母线,肯定没有母联,这个跟母线运行方式没有关系吧?我也一知半解,但是变压器分列运 … 谢谢您的回复。在下的理解是对应的阻抗应最小,我也不知道我这样理解是否正确?即使这样理解正确,在下也没有明白是两台主变并列运行,还是双母线并列运行时阻抗最小?再次谢谢各位的回复。
回复
smartspring
2015年11月05日 09:27:26
6楼
苯笨 发表于 2015-11-4 11:31 见GB50060-2008第6页4.1.3条一定要记住最大短路电流就是最大运行方式下的.最小短路电流就是最小运行方式下 …真心谢谢您的多次回复。在下的理解是对应的阻抗应最小,我也不知道我这样理解是否正确?即使这样理解正确,在下也没有明白是两台主变并列运行,还是双母线并列运行时阻抗最小?也即在下没有搞清楚变压器并列运行和双母线并列运行的区别。再次谢谢各位的回复。
回复
苯笨
2015年11月05日 13:38:18
7楼
smartspring 发表于 2015-11-5 09:27 真心谢谢您的多次回复。在下的理解是对应的阻抗应最小,我也不知道我这样理解是否正确?即使这样理解正确 …理解是对,但要看计算什么位置.题目是计算110kV电器,变压器低压侧没有110kV电器,是变压器低压侧通过电缆直接去110kV母线进线开关(GIS)了.电缆是有阻抗的.所以母线最为正确.这题是单选题.
回复
smartspring
2015年11月05日 13:42:17
8楼
苯笨 发表于 2015-11-5 13:38 理解是对,但要看计算什么位置.题目是计算110kV电器,变压器低压侧没有110kV电器,是变压器低压侧通过电缆 … 谢谢您的再次回复。 在下还是没有太明白是两台主变并列运行,还是双母线并列运行时阻抗最小?也即在下没有搞清楚变压器并列运行和双母线并列运行的区别。再次谢谢各位的回复。
回复
苯笨
2015年11月05日 13:47:09
9楼
smartspring 发表于 2015-11-5 13:42 谢谢您的再次回复。 在下还是没有太明白是两台主变并列运行,还是双母线并列运行时阻抗最小?也即 …当然两台变压器并列运行最小,但它位置不对,应计及电缆.
回复
smartspring
2015年11月05日 14:17:56
10楼
苯笨 发表于 2015-11-5 13:47 当然两台变压器并列运行最小,但它位置不对,应计及电缆. 我理解两台变压器并列运行对短路电流计算如同图片中的X1和X2, 两者是并联关系。但在下没有弄明白母线并联是啥样子?再次谢谢您的回复。
回复
smartspring
2015年11月05日 14:19:01
11楼
说错了,没有弄懂母线并列运行是啥样子?不好意思。