砌体规范8.2.9 第三条 组合砖墙砌体结构房屋,应在纵横墙交接处、墙端部和较大洞口的洞边设置构造柱,其间距不宜大于4m。各层洞口宜设置在相应位置,并宜上下对齐;砌体规范10.2.4 表10.2. 4 砖砌体房屋构造柱设置要求 房 屋 层 数 设 置 部 位 6度 7度 8度 9度 ≤五

砌体规范8.2.9 第三条
组合砖墙砌体结构房屋,应在纵横墙交接处、墙端部和较大洞口的洞边设置构造柱,其间距不宜大于4m。各层洞口宜设置在相应位置,并宜上下对齐;
砌体规范10.2.4
表10.2. 4 砖砌体房屋构造柱设置要求






房 屋 层 数 设 置 部 位
6度 7度 8度 9度
≤五 ≤四 ≤三 楼、电梯间四角,楼梯斜梯段上下端对应的墙体处;
外墙四角和对应转角;
错层部位横墙与外纵墙交接处;
大房间内外墙交接处;
较大洞口两侧
隔12m或单元横墙与外纵墙交接处;
楼梯间对应的另一侧内横墙与外纵墙交接处
隔开间横墙(轴线)与外墙交接处;
山墙与内纵墙交接处
六、七 五、六 三、四 内墙(轴线)与外墙交接处;
内墙的局部较小墙垛处;
内纵墙与横墙(轴线)交接处
构造柱按第一条做还是第二条做?


zhugeguang
2015年11月11日 09:58:55
12楼
w2419288 发表于 2015-11-4 14:41 第二种组合砖砌体跟砖砌体什么区别?组合砖砌体是由墙和构造柱共同受力的构件,一般用在竖向承载力不足时,其构造柱配筋,间距,及圈梁的要求要严,构造柱配筋有计算要求。普通的加构造柱是一种抗震措施不按受力考虑,仅按构造要求设置。
回复
weiweianni
2015年11月16日 11:24:43
13楼

组合砖砌体、、、砖砌体 不一样的结构形式啊
回复
轩陌
2015年11月18日 10:31:03
14楼
不错的资料,谢谢分享
回复
scf86
2015年11月18日 11:13:27
15楼
顶顶顶顶顶顶
回复
scf86
2015年11月18日 11:13:57
16楼
顶顶顶顶顶顶
回复
秋山chiang
2017年04月11日 20:19:35
17楼
组合砖砌体是在砖外面设有砂浆和钢筋,有钢筋、砂浆和砖组成组合结构。与砖砌体结构不一样。
回复
mayichidaxiang123
2017年08月10日 09:16:12
18楼

砌体规范里,10.2.6怎么理解?约束普通砖墙的构造,墙肢两端及中部构造柱的间距不大于层高或3.0米。
回复
mayichidaxiang123
2017年08月10日 10:41:21
19楼
萌ta郎 发表于 2015-11-2 22:54 组合砖砌体、、、砖砌体 看清楚可是,8.2.9这一小节的标题是:砖砌体和钢筋混凝土构造柱组合墙。所以这个组合墙包括砖砌体和 构造柱,这个你说的砖砌体加构造柱有区别吗?
回复
mayichidaxiang123
2017年08月10日 10:48:46
20楼
大虾大虾 发表于 2015-11-11 09:21 组合砖砌体: 在砖砌体内部配置钢筋混凝土(或钢筋砂浆)部件组合而成的砌体称为组合砖砌体。 组 …我是不是可以理解为,您说的第二类组合墙,除墙体两端有构造柱外,墙体中间也带构造柱,而砖砌体墙只有在墙体两端才设置构造柱?