电源进线开关的设置
jiangjiang07
jiangjiang07 Lv.11
2015年10月30日 09:11:57
只看楼主

600MW机组项目某工程,采用1600KVA干式变压器,通过施耐德MT25智能断路器(出线开关)进行保护,送出2路,1路送给控制室照明、暖通空调;另1路通过封闭式母线槽送往隔壁房间的母线转接柜,给与母线转接柜排列在一起的10个MCC柜、PLC柜等供电,母线转接柜、MCC柜、PLC柜通过柜顶母排贯通连接,每个MCC柜、PLC柜柜内均有一个塑壳断路器进行保护,现在我关心的是母线转接柜是否必须要再通过一个MT25智能断路器之类的开关(进线开关),才能送给柜顶母排给MCC柜、PLC柜进行供电?要否不要的理由、依据是什么?谢谢

600MW机组项目某工程,采用1600KVA干式变压器,通过施耐德MT25智能断路器(出线开关)进行保护,送出2路,1路送给控制室照明、暖通空调;另1路通过封闭式母线槽送往隔壁房间的母线转接柜,给与母线转接柜排列在一起的10个MCC柜、PLC柜等供电,母线转接柜、MCC柜、PLC柜通过柜顶母排贯通连接,每个MCC柜、PLC柜柜内均有一个塑壳断路器进行保护,现在我关心的是母线转接柜是否必须要再通过一个MT25智能断路器之类的开关(进线开关),才能送给柜顶母排给MCC柜、PLC柜进行供电?要否不要的理由、依据是什么?谢谢
苯笨
2015年10月30日 09:17:01
2楼
不需要.1)母线一般故障率小.2)距离近.3)少了个故障点.4)保护不好配合.
回复
开心老爸
2015年10月30日 10:33:46
3楼
本帖最后由 开心老爸 于 2015-10-30 10:35 编辑

这个主要考虑距离和操作的问题。你这个设计就在隔壁,因此不需要装设断路器开关,否则上下级配合很麻烦。但隔离开关还是必须的,因为要检修,必须有明显的断点。
回复

相关推荐