断路器3P/4P使用问题
iampeanuts
iampeanuts Lv.3
2015年10月29日 14:55:58
只看楼主

因为在工程实践中,经常会遇到这个疑问,什么情况下使用3P、4P,是不是跟低压接地形式有关系?之前做化工电气设计中,基本上都是用3P的,现在换到民用电气上,出线回路配的是4P。自己也一直没搞的太明白,总是糊里糊涂的。顺带一个问题,断路器带漏电保护功能,如果用电设备本身已具备这个漏保,是不是在断路器上就不需要了?


2015年10月29日 16:09:39
2楼
3P,4P可参考民规的规定,慎用4P。
回复
开心老爸
2015年10月30日 08:51:48
3楼
简化一点说,4P的开关主要用于三种场合:双电源转换,剩余电流保护,N线需要保护的情况。
因为4P开关在N线虚接或质量不好时会产生断零现象,故慎用。
回复
iampeanuts
2015年10月30日 10:23:20
4楼
开心老爸 发表于 2015-10-30 08:51 简化一点说,4P的开关主要用于三种场合:双电源转换,剩余电流保护,N线需要保护的情况。因为4P开关在N线 …TN-S系统,开关柜出线的塑壳带漏保,一定要用4P吗?民规中也是对带漏电保护的双电源转换开关应采用四极。有等电位联接的情况下,一般不需要设四极开关。何解。。。
回复
开心老爸
2015年10月30日 10:40:06
5楼
iampeanuts 发表于 2015-10-30 10:23 TN-S系统,开关柜出线的塑壳带漏保,一定要用4P吗?民规中也是对带漏电保护的双电源转换开关应采用四极。 …开关柜出线的剩余电保护是不是需要4P,那要看你的回路本身是否带有中性线,有中性线就4P,没有中性线就3P(如电机保护)。4P开关的选择和等电位联结没必然关系。
回复
南星北月
2015年11月04日 16:05:19
6楼
说的挺好的学习了
回复
co1428980573363
2015年11月04日 17:35:11
7楼
什么时候用3P,什么时候用4P得看电源供电方式,4P的开关主要用于三种场合:双电源转换,剩余电流保护,N线需要保护的情况。因为4P开关在N线虚接或质量不好时会产生断零现象,故慎用。总之,4P开关要慎用,双电源转换、剩余电流保护、还有N线需要保护的场合,但如果N线虚接或质量不好时会产生断零现象
回复
小小小的小
2015年11月10日 13:28:11
8楼
路过,学习了
回复
hwc_wy
2015年11月10日 14:22:16
9楼
说的不错,关键是看使用的系统的实际情况,常规的情况下也就是上面老兄说的那几种情况下使用,单也不是绝对
回复
qq_1447135983144
2015年11月10日 14:25:51
10楼
路过学习了
回复
zhych1989
2015年11月10日 14:38:04
12楼
关于何时应该选用 3P 开关,何时选用 4P 开关的问题,可以参看王厚余先生的《低压电气装置的设计安装和检验(第三版)》的第十六章《电气隔离和四极开关的应用》。

以下仅对王老在书中的结论做一梳理:

一条基本原则是:选用 4P 开关,会在中性线上增加一对触头,由于老化及故障原因,增大中性线断线的概率,造成三相负载不平衡,严重时会烧坏电器。因此, 4P 开关的使用不可过滥。
TN-C 系统严禁使用 4P 开关;
TN-C-S 和 TN-S 系统,因建筑物内有总等电位联结,可不必为电气维修安全装用 4P 开关;
TT 系统内应为电气维修安全使用 4P 开关;
IT 系统如果引出中性线,应为电气维修安全使用 4P 开关;
配电变电站因建筑物内有总等电位联结,无论什么系统,都不需要为维修安全使用 4P 开关;
末端电源转换开关(包括变压器电源和自备发电机电源),若两电源同在一处共用一低压配电盘,为避免产生杂散电流,末端电源转换开关应采用 4P 开关;若两电源不在一处,不共用一低压配电盘,末端电源转换开关应采用 3P 开关;
TT 系统或 TN 系统电网电源与引出中性线的 IT 系统自备发电机电源进行转换时,应采用 4P 开关,与不引出中性线的 IT 系统自备发电机电源进行转换时,可采用 3P 开关。