关于在屋面发泡混凝土上直接做丙纶防水的想法
zhangbing0530
2015年10月28日 12:51:14
来自于建筑施工
只看楼主

屋面构造做法:找坡层,丙纶防水,保护层,发泡混凝土,找平层,丙纶防水,保护层,屋面层。我们想在发泡混凝土上直接做丙纶防水,可行不?如可行,有什么主意事项。

屋面构造做法:找坡层,丙纶防水,保护层,发泡混凝土,找平层,丙纶防水,保护层,屋面层。我们想在发泡混凝土上直接做丙纶防水,可行不?如可行,有什么主意事项。
免费打赏
dengken205
2015年10月28日 13:06:58
2楼
你们可以不按图施工吗?
回复
milovsky
2015年10月28日 12:51:15
3楼
发泡混凝土那层结构疏松,基本没防水能力,防水就靠这层铺贴的丙纶,施工不确定性太大。
成本允许的话跟业主商量下能不能上911,施工品质比卷材类的容易控制,屋面收面不错的话直接做到结构基面上都可以,然后再把找坡和保护层做成一层,简化施工......
回复
smallheader
2015年10月28日 20:50:59
4楼
发泡混凝土表面粗糙不平,没法直接做防水层的。一般都要用水泥砂浆先找平,不然防水质量没法保证。
回复
无间道
2015年10月29日 08:31:00
6楼
这是不可行的。
回复
威海冯
2015年10月29日 08:58:43
7楼
smallheader 发表于 2015-10-28 20:50 发泡混凝土表面粗糙不平,没法直接做防水层的。一般都要用水泥砂浆先找平,不然防水质量没法保证。同意你观点
回复
甲方施工员
2015年10月29日 10:03:51
8楼
如果 平整度保证的好 问题不大
回复
xxgz2184
2015年10月29日 10:41:56
9楼
发泡混凝土不做找平层直接做丙纶防水不可行:
一是平整度达不到丙纶防水施工的要求,
二是丙纶防水层与发泡混凝土的粘结性能差,达不到要求。
回复
wangjiyiok
2015年10月29日 11:42:12
10楼
本帖最后由 wangjiyiok 于 2015-10-29 11:43 编辑 甲方施工员 发表于 2015-10-29 10:03 如果 平整度保证的好 问题不大楼主可以做个试验嘛,对发泡混凝土的队伍提出要求,看看能不能达到做防水的条件,或者局部找平达到做防水的条件。做不了防水再做找平是了,只不过是提前说几句话的事,又不增加费用。从施工单位角度出发,可行。类似的还有地下室外墙抹灰后做防水,我就没见过抹的。
回复
甲方施工员
2015年10月30日 08:51:31
11楼
wangjiyiok 发表于 2015-10-29 11:42 楼主可以做个试验嘛,对发泡混凝土的队伍提出要求,看看能不能达到做防水的条件,或者局部找平达到做防水 …如果施工单位想省事 基层处理的好 就省了找平层
回复