墙面采用单层的压型钢板,自攻螺钉连接,墙檩采用200高的C型冷弯薄壁,问题在于:是否考虑墙面檩条的弯扭双力距B的作用? 在查看图集04SG518-3时,看到图集中墙板采用单层压型钢板,图集中讲这种属于自承重墙板,所以拉条只需要设在靠近柱子的一侧,来保证风吸力作用下墙檩的稳定,但是看到有一些资料上讲,如果墙板为挂板等的一些非自承重材料时,如要设置双层拉条,靠近墙板一侧的拉条来传递墙板的重量。
墙面采用单层的压型钢板,自攻螺钉连接,墙檩采用200高的C型冷弯薄壁,问题在于:是否考虑墙面檩条的弯扭双力距B的作用?
在查看图集04SG518-3时,看到图集中墙板采用单层压型钢板,图集中讲这种属于自承重墙板,所以拉条只需要设在靠近柱子的一侧,来保证风吸力作用下墙檩的稳定,但是看到有一些资料上讲,如果墙板为挂板等的一些非自承重材料时,如要设置双层拉条,靠近墙板一侧的拉条来传递墙板的重量。
2楼
本帖最后由 贝壳小七 于 2015-10-27 13:55 编辑
1,我们先来看什么情况下设置拉条:
对于非自承重的墙板,墙板重量对于墙梁的作用比较大,如果在靠近墙板一侧设置拉条,可以减小墙板对墙梁的作用。所以非自承重的墙梁要在墙板一侧设置拉条。
对于自承重的墙板,不需要设置拉条来承担墙板的重量,这种情况下设置拉条就只与计算有关。
一般计算墙梁时,我们都考虑使用拉条来约束墙梁的受压翼缘,以减小墙梁的稳定性应力。这种情况下,不受墙板约束的受压翼缘,是一定要设置拉条的。
2,再来看双力矩B的问题:
薄壁型钢规范 第5.3.2条公式下的符号说明:B——。。。当受弯构件的受压翼缘上有铺板,且与受压翼缘牢固相连并能阻止受压翼缘侧向变位和扭转时,B=0,。。。
第8.3.1条:两侧挂墙板的墙梁和一侧挂墙板、另一侧设有可阻止其扭转变形的拉杆的墙梁,可不计弯扭双力矩的影响。
这两条放在一起看,就等于说明了,只要构造上能保证约束墙梁的扭转,不论是有墙板还是拉条,都可以不计B的作用。刚才说了,一般我们设计墙梁时,考虑使用墙板或拉条来约束墙梁的受压翼缘,以减小其稳定性应力。所以我认为,几乎都不需要考虑B的作用。
反过来说,想要不考虑B的作用,就一定要在构造上去保证了。所以你截图的最后一段,说:非自承重墙板,需要内外侧均设置拉条,自承重墙板,可仅在内侧设置拉条。
回复
3楼
学习了,大家继续讨论 !
回复
4楼
风压力时,有墙板控制受压檩条的平面外稳定。风吸力时,有拉条控制受压檩条的平面外稳定。所以,当墙板与檩条有可靠连接时候,檩条可只设置在内侧。
回复
5楼
一楼好流弊!!!
回复
6楼
贝壳小七 发表于 2015-10-27 13:52 1,我们先来看什么情况下设置拉条:对于非自承重的墙板,墙板重量对于墙梁的作用比较大,如果在靠近墙板一 …谢谢您的解答,我想问为什么单层压型钢板属于自承重板?它不是固定在墙梁上的吗?什么样的属于非自承重板?
回复
7楼
贝壳小七 发表于 2015-10-27 13:52 1,我们先来看什么情况下设置拉条:对于非自承重的墙板,墙板重量对于墙梁的作用比较大,如果在靠近墙板一 …楼主想的很仔细 表示菜鸟也是最近在做一个门式刚架的结构设计 看了这篇文章理解很多 顺便转问楼主一个问题:隅撑既然是约束受压翼缘的,那我想问问在斜梁上面的隅撑,是否只在端部三分之一左右的范围内才设置,还是沿着斜梁全长设置,墙梁上面是否也需要布置隅撑阻止柱子平面外失稳,或者按照门式刚架规定7.2.14仅在转折处和斜梁下翼缘受压区设置?但是斜梁平面外计算长度我们取3m的时候,在斜梁的受拉区计算长度到底是怎么确定的?还是说檩条可以作为一点平面外的约束???
回复
8楼
betterzl 发表于 2015-10-30 10:44 谢谢您的解答,我想问为什么单层压型钢板属于自承重板?它不是固定在墙梁上的吗?什么样的属于非自承重板 …并没有说“单层压型钢板属于自承重板”,甚至也没说“压型钢板属于自承重板”。我所理解的“自承重板”,是指板底部直接坐落在下部砖墙或基础上,板的重力可以直接传递到地基,板的重量由板自己承担,檩条只是固定作用。实际上,压型钢板并不容易做成自承重板,因为土建的能力有限,不容易做到砖墙上部完全水平。而钢结构专业也不容易将压型钢板完全对齐。因此压型钢板不太可能刚好全部坐落在砖墙上。而且还有的项目会先安装墙板,后砌筑砖墙。做自承重板,相对容易一点的是夹芯板。
回复
9楼
贝壳小七 发表于 2015-10-30 16:31 并没有说“单层压型钢板属于自承重板”,甚至也没说“压型钢板属于自承重板”。我所理解的“自承重板”, …那如果我做的墙板采用单层压型钢板的话,是不是得在墙面檩条上设双层拉条?风吸力验算需要在内侧设一道拉条,然后外侧拉条支撑墙板荷载?
回复
10楼
betterzl 发表于 2015-10-30 16:36 那如果我做的墙板采用单层压型钢板的话,是不是得在墙面檩条上设双层拉条?风吸力验算需要在内侧设一道拉 …是的,一层约束风吸力下的受压翼缘,一层作为墙板重量的承担者。
回复
11楼
走弯路的人 发表于 2015-10-30 16:27 楼主想的很仔细 表示菜鸟也是最近在做一个门式刚架的结构设计 看了这篇文章理解很多 顺便转问楼主 …这个问题你在另一个里面也问过这个问题,我在那边说过了。
回复