高规50045—95幕墙封堵
co1445606061210
2015年10月23日 21:45:04
来自于建筑问答
只看楼主

高规第3.0.8.3条问题幕墙与隔墙之间的封堵是指沿墙体高度范围内与幕墙之间缝隙的封堵【例如:房间净高3.0米,则沿隔墙3.0米高度范围内封堵与幕墙之间的缝隙】?还是指沿水平方向,隔墙位置范围内,仅仅在楼板厚度范围内与幕墙之间缝隙的封堵?

高规第3.0.8.3条问题

幕墙与隔墙之间的封堵是指沿墙体高度范围内与幕墙之间缝隙的封堵【例如:房间净高3.0米,则沿隔墙3.0米高度范围内封堵与幕墙之间的缝隙】?还是指沿水平方向,隔墙位置范围内,仅仅在楼板厚度范围内与幕墙之间缝隙的封堵?


免费打赏
真仙
2015年10月24日 09:13:57
2楼
这个高规已经作废了。
现在按新规范GB50016-2014第6.2.6条。见13J811-1改图示很清楚的。
无论是旧规范还是新规范,楼板有防火措施要求,隔墙也要封堵。
回复
co1445606061210
2015年10月24日 11:42:36
3楼
真仙 发表于 2015-10-24 09:13 这个高规已经作废了。现在按新规范GB50016-2014第6.2.6条。见13J811-1改图示很清楚的。无论是旧规范还是 …哦,新规还没看见。只是想知道旧高规中,上述问题是否指沿墙高封堵隔墙与幕墙之间的缝隙?
回复
co1445606061210
2015年10月24日 21:12:10
4楼
蓝天秋天 发表于 2015-10-24 11:42 哦,新规还没看见。只是想知道旧高规中,上述问题是否指沿墙高封堵隔墙与幕墙之间的缝隙?谢谢,我看见图示了,P140页,确实很清楚,感谢您的解答!
回复
真仙
2015年10月26日 09:17:39
5楼
蓝天秋天 发表于 2015-10-24 21:12 谢谢,我看见图示了,P140页,确实很清楚,感谢您的解答!不客气!欢迎来本版交流讨论:lol