设计问题,急急急i
yaowu333
yaowu333 Lv.4
2015年10月22日 21:22:00
只看楼主

我想请教一个问题,我有一个项目地上25层地下一层的剪力墙结构,基础底面标高-5.1,地下室顶板为嵌固端,地下室顶面标高-1.1,首层层高4米,地下室为人防,首层回土1米,由于施工单位回了弹簧土,无法压实,要求现在该面层做100厚内配双层双向直径8间距180的钢筋网,钢筋锚入剪力墙里,这样可行吗?

我想请教一个问题,我有一个项目地上25层地下一层的剪力墙结构,基础底面标高-5.1,地下室顶板为嵌固端,地下室顶面标高-1.1,首层层高4米,地下室为人防,首层回土1米,由于施工单位回了弹簧土,无法压实,要求现在该面层做100厚内配双层双向直径8间距180的钢筋网,钢筋锚入剪力墙里,这样可行吗?
免费打赏
mini结构师
2015年10月23日 08:34:58
2楼
地下室一层室内回填一米?还是基础超挖了 要回填一米,还是地下室顶板要做地面,回填一米。
回复
jia风
2015年10月23日 10:38:33
3楼
你说清楚些
回复
jessejieqian
2015年10月23日 11:30:38
4楼
就是地下室顶板标高是-1.1 然后做上部结构时要用回填土填至首层正负0那吧,应该是这意思吧
然后回填土无法达到压实系数 施工的只填1m深土 上面甩出100做个板呗 板里钢筋在锚墙里 这样做要看具体情况 回填土范围很大时 你板下的土有点像防水板下面的挤塑板(Es过小),做完后板上面肯定开裂 开裂原因不用多说了吧 板的支撑传力条件不清楚 且最大问题可能形成一个1.1高的夹层 薄弱层的形成不可避免 最好想别的办法 用钢筋混凝土板解决回填土压不实的非结构问题太不可取
主塔楼和地下室顶板差标高很大是常见的问题若要多做一块板找平就要建到模型 当然你这个可能是住宅的地下室 但概念是一样的 要保证嵌固端楼板的水平传力不中断且不形成局部夹层
回复
yushilin
2015年10月23日 14:31:03
5楼
不行!一定不行!!!坚决不能这么做!!!!!
回复
wg-zzy
2015年10月23日 15:14:27
6楼
话都说不清楚的都在做结构了。大家听明白他问点啥了吗?反正我没听明白。