做过甲类厂房火灾报警系统的进!
rk5707
rk5707 Lv.15
2015年10月22日 18:24:29
只看楼主

甲类厂房面积1140平米,厂房高13.5米,分三个钢平台,厂房中间有大型设备,所以三个平台之间有很大的空间没有被平台隔开。而且厂房内的各种管道布置很密集。厂房内含 石油醚 丙醇 乙酸乙酯 乙醇等爆炸危险物质。现做火灾报警系统。有几个问题请教:1、选用什么火灾探测器合适?火灾探测器、手报等有没有隔爆产品?2、探测器只设置在屋顶就可以呢还是需要在每个钢平台设置。3、选用线型光束感烟火灾探测器不知道行不行,因为房间内的管道很密集。

甲类厂房面积1140平米,厂房高13.5米,分三个钢平台,厂房中间有大型设备,所以三个平台之间有很大的空间没有被平台隔开。而且厂房内的各种管道布置很密集。厂房内含 石油醚 丙醇 乙酸乙酯 乙醇等爆炸危险物质。现做火灾报警系统。

有几个问题请教:

1、选用什么火灾探测器合适?火灾探测器、手报等有没有隔爆产品?
2、探测器只设置在屋顶就可以呢还是需要在每个钢平台设置。
3、选用线型光束感烟火灾探测器不知道行不行,因为房间内的管道很密集。

有没有产品厂家介绍下!!


古木叶
2015年10月26日 15:30:36
2楼
我认为像这种厂房应设可燃气体探测器,具体设置方法可参照GB50116-2013《火灾自动报警设计规范》第8章节,或者相关石化行业中相关标准。
回复
rk5707
2015年10月27日 12:07:00
3楼
古木叶 发表于 2015-10-26 15:30 我认为像这种厂房应设可燃气体探测器,具体设置方法可参照GB50116-2013《火灾自动报警设计规范》第8章节,或 …可燃气体探测器已设:lol
回复
古木叶
2015年10月28日 11:09:39
4楼
rk5707 发表于 2015-10-27 12:07 可燃气体探测器已设既然可燃气体探测器已设,其他的就没必要设了。想想如果这样的车间出现着火冒烟了,等到被感烟或感温探测器探测到时侯,整个车间已经发生爆炸了,所以设置感温感烟探测器是没有用的。只设相应的可燃气体探测器就行,泄露的时候就报警。并且甲类物料闪点低,正常室温下就着火了。所以检测泄露是最重要的。
回复
rk5707
2015年10月28日 17:40:55
5楼
古木叶 发表于 2015-10-28 11:09 既然可燃气体探测器已设,其他的就没必要设了。想想如果这样的车间出现着火冒烟了,等到被感烟或感温探测 …有规范支持吗??
回复
古木叶
2015年10月30日 09:40:26
6楼
本帖最后由 古木叶 于 2015-11-2 08:25 编辑 rk5707 发表于 2015-10-28 17:40 有规范支持吗??根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014第8.4.1条中没有关于甲类厂房必须设置火灾探测器的规定,而第8.4.3条规定“建筑物内可能散发可燃气体、可燃蒸汽的应设置可燃气体报警装置”。规范中没有强制规定,当然如果设上火灾报警探测器,没有错误,只是我个人感觉有重复设置并且效果不显著。至少我现在的设计院关于甲类厂房是只设置可燃气体探测器,不设火灾探测器。仅供参考。
回复
开心老爸
2015年10月30日 13:43:04
7楼
甲类厂房基本按防爆来设计,火灾自动报警系统基本无作用,不设置。
回复
rk5707
2015年10月30日 18:08:30
8楼
开心老爸 发表于 2015-10-30 13:43 甲类厂房基本按防爆来设计,火灾自动报警系统基本无作用,不设置。谢谢斑竹,明白了。
回复
rk5707
2015年10月30日 18:09:14
9楼
古木叶 发表于 2015-10-30 09:40 根据《建筑设计防火设计规范》GB50016-2014第8.4.1条中没有关于甲类厂房必须设置火灾探测器的规定,而第8 …谢兄弟耐心回答,我和甲方沟通下。
回复
水中雨
2017年04月13日 11:13:06
10楼
楼主 你这个厂房最后是怎么设计的呢 有没有做火灾自动报警呢?
回复
希望在前方
2017年04月27日 18:59:54
11楼
路过,看看
回复

相关推荐

APP内打开