请教大家,要给暖通专业提资,配电室电气设备发热量,我在百度文库里找到相关的文章,见附件,欢迎大家下载使用。可是我想知道,哪本规范或手册里有规定了高压柜、高压电容器、低压柜、变压器的发热量?我在配电设计手册中没有找到。谢谢大家了!
请教大家,要给暖通专业提资,配电室电气设备发热量,我在百度文库里找到相关的文章,见附件,欢迎大家下载使用。可是我想知道,哪本规范或手册里有规定了高压柜、高压电容器、低压柜、变压器的发热量?我在配电设计手册中没有找到。谢谢大家了!
2楼
说得好!!
回复
3楼
下载了,学习学习
回复
4楼
工业与民用配电设计手册(第三版)第104页~105页。表3-14,表3-15,还有下面的第(12)条电缆损耗
回复
5楼
xiexie louzhu de fenxiang
回复
6楼
好文!要顶!
回复
7楼
wboy8759 发表于 2015-10-23 09:10 好文!要顶!高工,求教啊,找不到相关规范,用起来心里不踏实
回复
8楼
心电天下 发表于 2015-10-23 08:58 工业与民用配电设计手册(第三版)第104页~105页。表3-14,表3-15,还有下面的第(12)条电缆损耗是寻找柜子发热量……
回复
9楼
谢谢楼主分享.
回复
10楼
东城夜雨 发表于 2015-10-23 12:24 是寻找柜子发热量……5386336这有损耗了,你算不出发热量吗?
回复
11楼
谢谢分享。钢下P901,32.3.2.d 但一直没找到高压无功补偿装置的发热量计算方法,还请指教。
回复