请教大家厂房里的行车(吊车)是如何供电的?我在民用建筑设计院,第一次做一个小厂房,不清楚行车是如何供电的,行车要不停得来回移动,导体是如何敷设的?最好谁给份图纸参考一下,万分感激!
请教大家厂房里的行车(吊车)是如何供电的?我在民用建筑设计院,第一次做一个小厂房,不清楚行车是如何供电的,行车要不停得来回移动,导体是如何敷设的?最好谁给份图纸参考一下,万分感激!
3楼
吊车供电线路安装
回复
5楼
莱阳小电 发表于 2015-10-20 11:11 吊车供电线路安装多谢提供资料!
回复
6楼
如果是行车的大车行走距离较短,一般不用滑触线,可用行车专用电缆(拖拉式软电缆)供电。
回复
7楼
1,首先要计算天车负荷,同一列行架上有多少台天车。
2,滑触线是选封闭式还是角钢,根据天车计算负荷确定滑触线截面,再根据滑触线安装图集选择安装方法。
3,如滑触线较长或厂房建筑有伸缩缝,滑触线要设温度补偿;如有两台或以上天车,在滑触线两端要设检修段。
4,滑触线供电最好从滑触线中间连接。
回复
8楼
我也想知道,吊车如何供电
回复
10楼
路过学习一下。
回复
11楼
同时遇到一样的问题,不知道哪位有滑触线多点或分段供电的图纸,参考下
回复
12楼
行车一般由厂家或专业公司安装调试,现在多采用安全滑触线,由厂家配套供货并安装。设计只需根据负荷大小选择保护开关和电源线。滑触线较短时可在一端供电,滑触线较长时最好在中间供电。另外,行车导轨需接地。
回复
13楼
学习中,知道有一个滑触线
回复